Sonstiges USB Splitter am KTP

BANANJOE

Level-2
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich habe das Problem, dass eine Bestandsanlage um eine Bar-/QR-Code Scanner erweitert werden soll, an der Anlage verbaut ist ein KTP700 (mit einem USB-Port).
Alles kein Problem jedoch ist bereits ein Chip-Lesegerät für die Anmeldung der Mitarbeiter in Verwendung, somit wollte ich beides mit einem USB-Hub bzw. Splitter anschließen.
Nun stehe ich vor dem Problem, dass das HMI nur das zuerst angeschlossene Gerät erkennt und ich so immer noch nur ein Gerät verwenden kann.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem (auch an anderen Geräten) gehabt oder einen möglichen Lösungsvorschlag?

Danke im Voraus für eure Rückmeldungen!

Viele Grüße
 
Hi!

TP700 einbauen, das hat mehrere USB-Schnittstellen.
Oder den Scanner mit RS232 z.b. an ein Anybusgateway anschließen und weiter mit Profinet direkt an die PLC

Gruß
 
Zurück
Oben