Moin zusammen,

besteht in WinCC V7.5 SP2 die möglichkeit, die Variablen in Realtime anzuzeigen? Wir haben eine Visu von Tia V18 geswitched auf WinCC.

In der Tia V18 lief natürlich alles schön "smooth", in WinCC ist natürlich alles ca. 1 Sek verzögert.

Wie schnell lässt sich denn die aktualisierungsrate von WinCC einstellen? Kenne nur diese Option hier in WinCC.

1705654427413.png
Eine abgefragte variable ist dann zb so. "Bei Änderung" ist doch der schnellste Abfragezyklus oder?
1705654524173.png
 
Bei Änderung ist nicht zwangsläufig der schnellste, aber u.U. der recourcenschonendste...(wobei da nicht so ganz klar ist, was WinCC bei "Änderung" wirklich treibt, irgendjemand hat mal das Gegenteil behauptet)
Für ein par Variablen kannst sicherlich 250ms einstellen, aber wenns zu viel werden, wird alles extrem belastet, SPS, Netzwerk, WinCC-Rechner.
Standard ist 1s oder 2s oder halt bei Änderung...

Hängt halt davon ab, wieviele Variablen insgesamt und pro SPS gelesen werden und ob zusätzlich zu den im aktuellen Bild vorhandenen noch viele zyklisch in Scripten, Alarmlogging, Taglogging etc. gelesen werden und ob die SPS 300er oder 400er oder 1500er ist...

Kannst ja mal "Channeldiagnosis" aufrufen und schaun, was so passiert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich weiss nicht, was Du unter Echtzeit verstehst, aber die Definition ist nicht unendlich schnell sondern ausreichend schnell für das was man machen will.

OT, im Bezug zum TIA find ich ja diesen Satz auf Wikipedia interessant 😂
  • Bei den Reaktionszeiten von Computer-Programmen auf Eingaben durch Anwender mit Eingabegeräten (Tastatur, Computermaus etc.) sind ≤ 10 ms gefordert, um subjektiv als sofort wahrgenommen zu werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Fürs Verständnis:
Da gibts ne gute Erklärung von Thomas.

Auch noch interessant:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück