Moin,
ich arbeite immer noch an unserer Lineareinheit, die vollkommen fehlkonstruiert wurde, rum
Jetzt geht es um die Nothaltfunktion über CWL
Die Endschalter am Tisch schalten jetzt CWL und CCWL Eingänge auf Masse (vorher wurde auf 24V geschaltet)
... aber es wird kein Halt ausgelöst.
V90 6SL3210-5FE10-8UA0
FW: v10600
p29300 0x06 == CWL und CCWL forced to 1 --> keine Änderung
(vorher stand hier 0)
Kann mir jemand noch einige Tipps geben?
Thomas