Hallo Zusammen,

ich stehe vor einem Problem. Wir wollen bei einer bestehenden Anlage (wir sind Betreiber aber kein Hersteller) eine kleine Erweiterung in der Sicherheitssoftware vornehmen. Verbaut ist eine Siemens F-CPU. Hier soll eine Sicherheitstür nachträglich eingebaut werden, und somit eine zusätzliche Sicherheitszuhaltung.
Jetzt meine Frage, muss ich die komplette Sicherheitssoftware neu validieren oder reicht es aus nur meinen Teil zu berücksichtigen. Oder bin ich dann für das komplette Sicherheitsprogramm verantwortlich, wenn hier an der Anlage etwas passiert?
Wir haben hier keine wesentliche Veränderung der Anlage.

Vielen Dank!!!!

VG Dennis
 
Hallo Dennis!

In jedem Fall, wenn du etwas in F-Programme verändern wirst, Checksum/CRC von F-Programme verändert wurde. Und es ist ein Grund für neue Validierung.
Du kannst dies in "Option-> Edit safety programm..." finden.

MfG
Alexander
 
Außerdem müsst ihr bedenken, dass das Risiko im Falle eines Unfalls auf euch zurückfällt und nicht mehr auf den Hersteller.
Du musst nicht nur das Programm an sich neu validieren, sondern du musst auch sämtliche Sicherheitsfunktionen neu prüfen und dokumentieren.
 