Hallo alle miteinander!

Hatte da gestern ein Problem, und zwar wechselte ich eine CPU 312 aus gegen eine 317-2 PN DP da ich einen Profibus brauchte! Testprogramm blieb das gleiche! Nachdem ich den MPI auf Profibus umgestellt hatte (und mich selbst ausgesperrt hatte! ;)) brauchte ich ein wenig bis ich über TCP/IP wieder drauf kam. Funktionierte dann auch hervorragend HW-Daten auf Baugruppe spielen und Programm drauf ging alles tadellos, aber die Variablentabelle die mochte er nicht mehr! Kommunikatiion abgebrochen???
Mußte eine neue anlegen dann ging Sie!

Wie kommt das? Vielen Dank im voraus!

Gruß Gerhard
 
Kann es sein, dass die Tabelle relativ viele Variablen enthielt?
Das Tabellenfenster kleiner machen, dann sollte es funktionieren


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Variablentabelle speichert auch Infos zur welcher CPU diese Verbunden wird, daher geht das nicht mehr wenn man die CPU tauscht.
Man muss diese jedoch nicht neu erzeugen, sondern legt mit Verbindung zur neuen CPU eine leere Variablentabelle an und kopiert die Einträge von einer zur anderen.
 
Dachte ich mir schon!

Habe halt ewig an der TCP/IP Adresse gespielt, bis ich drauf gekommen bin diese Neu anzulegen und die Variablen zu kopieren! Das muß man auch erst mal Wissen!

Danke Gruß Gerhard
 