Verbindung SPS-Anlage mit NPN für Input und Output.


Wir haben egal ob nach oder von Asien oder USA bei Kopplungen wie z.B. Verkettungen oder Maschinen solche Relais verbaut!
Bei denen kann man den Einsatz wechseln und ggf einfach Optokoppler oder Relais stecken ...
Somit haben wir auch ganz einfach immer eine Gal. Trennung zwischen den Anlagen gehabt!

http://www.murrelektronik.com/de/produkte-p/detail/elektronik-im-schaltschrank/relais.html
 
So jetzt gibt es die Rückmeldung die gerne mal vergessen wird. Zum einen war ich an der Anlage beschäftigt und zum anderen musste ich warten bis ich jemanden gefunden habe der mir den Text vorlesen konnte. Die Zeichnung von PN/DP konnte ich aber mit dem Bild aus #10 von mir auch ohne hilfe vergleichen. So einen echten Unterschied erkenne ich nur nicht.

@PN/DP
An einem unbeschalteten NPN-Ausgang "misst" man immer ca. 0V gegen (-), egal ob der Ausgang EIN- oder AUS-geschaltet ist! Will man wissen, ob der Ausgang geschaltet ist, dann muß man gegen (+) messen --> AUS=0V, EIN=23V
War leider bei uns nicht gegeben. Die Gemessenen Werte hatte ich ja angegeben.
Messung 24V 1M gegen Signal (soll 0V) ergibt 6,6V
Messung 24V 1M gegen Signal (floating) ergibt 10,3V

Habt Ihr an dem (+) der FP0-Ausgänge auch die +24V der Ami-Anlage angeschlossen?
Ja und nein. Der Ami ist komplett verdrahten und seit mehreren Jahren im Einsatz. Informationen über die Verdrahtung intern liegen uns nicht vor. Ich gehe aber davon aus, dass es nur ein Netzteil im Ami gibt das sowohl die FT0 versorgt und gleichzeitig die 24V am Ausgang. Ob die 24V über die SPS oder direkt vom Netzteil kommen kann ich nicht sagen.

Das ist doch Bullshit. Im eingeschalteten Zustand sollten ca. 7mA fließen, im ausgeschalteten Zustand darf der Leckstrom laut Datenblatt max 100µA sein. Was messt Ihr da bloß?

Da wir uns auch darüber wunder schreiben wir es ja hier.

@Boxy
Danke, ich schaue mir das mal noch an. Wir haben aber inzwischen die DEK-TR/INV von Phoenix bestellt.

Am Montag sind die DEK-TR/INV bei uns eingetroffen und verbaut worden. Sie übernehmen ihre Aufgabe genauso wie erwartet. Auch wenn viele behaupten es müsse auch ohne gehen, tat es das bei uns nicht. Inzwischen konnten wir die Anlagen jedoch erfolgreich verbinden und sogar wieder an die Produktion übergeben. Mal schauen ob das Hauptproblem das uns zu dem Umbau veranlasst hat nun beseitigt ist.

DANKE für eure Unterstützung. Die nächsten Fragen werden sicher bald kommen. Das geht dann Richtung PC—Ethernet –S7-1200, Webserver,… Bis Anfang August ist jetzt aber erst einmal Testphase und Urlaub angesagt.

VG
Uli
 
Für die Nutzung dieser Website sind Cookies erforderlich. Du musst diese akzeptieren, um die Website weiter nutzen zu können. Erfahre mehr…