also wenn du ein kabel hast das für 400 V geeinet ist kannst du da auch 400V und 24V gleichzeitig reinlegen
es ist nicht schön aber möglich ... und zulässig!
Mit einer Normenfundstelle kann ich zwar nicht dienen, die Führung von Netz - u. Kleinspannung in einer Leitung ist aber nicht zulässig.
Gruß Tobi
wie bereits gesagt wurde: es ist zulässig! aber schön ist anders! ... wirklich nur im äußersten notfall würd ich es anwenden ...
Hallo,
ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Wir haben bei uns folgende Situation:
Wir müssen spannungsregelbare Motore mit integrierter Thermokontaktüberwachung betreiben. Der Motorenhersteller verlangt die Überwachung des Thermokontaktes inkl. Zwangsverriegelung.
Wir möchten nun mit unserer Steuerspannung (34VDC) den Thermokontakt auswerten. Dazu müssten wir die Versorgungsspannung des Motors (0-400V(500V/690V) und die 24VDC für die Thermokontaktüberwachung in einem Kabel verlegen. Gibt es irgend eine Norm die es verbietet? Eine getrennt Verlegung ist zar möglich, bringt aber eigentlich nichts, da der Thermokontakt ja im Wicklungspaket eingewickelt ist....
Das das Kabel für die höchste Spannung ausgelegt sein muss, versteht sich von selbst. Aber wie sieht es mit dem Berührungsschutz usw aus?
@Basco:Das Kabel ist wie gesagt nicht das Problem. Das Problem ist das der Thermokontakt in der Wicklung eingewickelt ist. Daher kann ich mir jegliche Sonderkabel schon sparen. Die Schwachstelle ist der Motor und darauf habe ich keinen Einfluss. Meine Bedenken gehen dahin das ich meine mich zu erinnern das die 24VDC Steuerspannung in einem Schaltschrank als Schutzkleinspannung anzusehen ist. Dies würde dann aber wieder ausschliessen das die 24VDC Steuerspannung für die Thermokantaktüberwachung im Motor benutzt werden darf.
Gruss Sven
... Seither setzen wir auch bei Motoren mit Thermokontaktüberwachung Thermistor-Auswertegeräte ein, die sorgen dann für die sichere galvanische Trennung zwischen dem "eingewickelten" Thermokontakt und dem 24 VDC Steuerspannungskreis.
.
Was viele da verwechseln ist das in der Elektroinstallation / Hausbau keine unterscheidlichen Stromkreise etc. in einer klemmdose sein dürfen.
..bei EIB sind definitiv die EIB-Spannung (30V) und die Aktorspannung (230V) in einer Klemmdose....