Wago 750-880, TP1-Klemme 750-646, ETS 6.3.1

Jensen

Level-2
Beiträge
11
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich möchte meine TP1 Klemme einbinden, komme aber nicht weiter.
Die LED Anzeige (LED E blinkt) an der Klemme sagt, Device unconfigured.
In der ETS kommt beim Programmieren der Klemme Programmierung fehlgeschlagen.
Ich weiß nicht mehr weiter, kann vielleicht jemand helfen?
Ich wäre sehr dankbar für jeden Tip.

Gruß Jens
 
Ok, Problem gelöst.
Die Lösung fand sich in einem anderen Thread des Forums.
Lösung:
Die sym_xml Datei welche in der CodeSys generiert und dir die Instanz Namen als Kommunikationsobjekte in die ETS übergibt, bitte einmal über Projekt „Alles Bereinigen“ und „Alles Übersetzen“ neu generieren. Danach diese in der ETS abgleichen. Nun nach verknüpfen der Kommunikationsobjekte das appl. Programm aus der ETS heraus laden. Danach das Programm aus der CodeSys in die Steuerung laden. Nach starten des Programms wird dir das Programm den Status „KNX_OK“ oder „KNX_DEVICE_OK“ liefern (G-LED erlischt).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Prima von dir, dass du Rückmeldung zur Lösung gibst. (y)

Funktionen wie „Alles Bereinigen“ und „Alles vollständig Übersetzen“ sowie „PC neu starten“ löst in vielen Fällen das Problem unabhängig vom Hersteller. Das ist inzwischen leider der erste Handgriff, wenn andere Fehler nicht sofort offensichtlich sind… 🫣
 