Hallo,
ich möchte meine TP1 Klemme einbinden, komme aber nicht weiter.
Die LED Anzeige (LED E blinkt) an der Klemme sagt, Device unconfigured.
In der ETS kommt beim Programmieren der Klemme Programmierung fehlgeschlagen.
Ich weiß nicht mehr weiter, kann vielleicht jemand helfen?
Ich wäre sehr dankbar für jeden Tip.

Gruß Jens
 
Ok, Problem gelöst.
Die Lösung fand sich in einem anderen Thread des Forums.
Lösung:
Die sym_xml Datei welche in der CodeSys generiert und dir die Instanz Namen als Kommunikationsobjekte in die ETS übergibt, bitte einmal über Projekt „Alles Bereinigen“ und „Alles Übersetzen“ neu generieren. Danach diese in der ETS abgleichen. Nun nach verknüpfen der Kommunikationsobjekte das appl. Programm aus der ETS heraus laden. Danach das Programm aus der CodeSys in die Steuerung laden. Nach starten des Programms wird dir das Programm den Status „KNX_OK“ oder „KNX_DEVICE_OK“ liefern (G-LED erlischt).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Prima von dir, dass du Rückmeldung zur Lösung gibst. (y)

Funktionen wie „Alles Bereinigen“ und „Alles vollständig Übersetzen“ sowie „PC neu starten“ löst in vielen Fällen das Problem unabhängig vom Hersteller. Das ist inzwischen leider der erste Handgriff, wenn andere Fehler nicht sofort offensichtlich sind… 🫣
 
Nach anfänglicher Euphorie bin ich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden.
Kaum hat man irgendwo (CodeSys oder ETS) was verändert, schon leuchtet die Led G wieder rot und die Led E blinkt grün.
Ich werde wohl noch mal ganz von vorn beginnen, und ein Testboard aufbauen.
Welche Bibliotheken und welche Funktionsblöcke sind empfehlenswert?


Neue Steuerung 750-881, 3 Klemmen (1405,1504,646), aber weiterhin kein Erfolg, an der TP1-Klemme LED E blinkt, LED G ist an, im Programm Status des FbKNX_Master_646 steht auf KNX_NOT_INIT.
Was mache ich nur falsch?
 
Zuletzt bearbeitet:
Neue Erkenntnisse:
1. Ein Ändern der phys. Adresse einer TP1-Klemme sollte man möglichst vermeiden. Wenn die Klemme endlich das Programmieren annimmt, dann bloß nicht mehr an der Adresse rumspielen. Ich konnte keinen ordentlich beschreibbaren Ablauf finden, wie das funktioniert, man ist irgendwie einfach froh, wenn es nach zigfachem Hin und Her einfach funktioniert.
2. Nachdem man die TP1-Klemme über die ETS neu programmiert hat, muß man wohl das Programm auf der Wago neu starten, damit sich wieder alles richtig initialisiert.
Fazit : Es geht, aber es scheint mir sehr mühselig.
 
Zurück