Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Wochen vermehrt das Problem, dass teilweise Daten von KNX -> Wago oder umgekehrt nicht übertragen werden.
Die Verbindung hält eine zeitlang (manchmal Tage) und hängt aus unerklärlichen Gründen fest. Der Masterbaustein zeigt weiterhin "OK" an.
Schaltbefehle, Status o.ä. Daten werden auf dem KNX-Bus geschrieben und sind nachvollziehbar in den einzelnen Objekten.
Die Uhrzeit welche aus der Wago auf den KNX-Bus gesendet wird funktioniert trotzdem weiterhin jede Minute!? - auch über den KNX Bus nachvollziehbar.
Nur "Schaltbefehle" oder "Lesebefehle" bleiben hängen.
Ich habe bereits die Update-Funktion der Bausteine teilweise getriggert, dass diese in den richtigen momenten lesen oder schreiben können. Mehrfache Neustarts des Busses durchgeführt, komplette Ethernet Verbindung aufgehoben (KNX IP-Schnittstelle + Wago), Physikalischen Adressen vom Router und Controller erneut beschrieben, unzählige male das Applikationsprogramm in die Wago geschrieben, und zuletzt alle Filter auf weiterleiten gesetzt, auch das hatte leider keine Verbesserung gebracht.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee, was man hier machen könnte?
Danke und LG
ich habe seit einigen Wochen vermehrt das Problem, dass teilweise Daten von KNX -> Wago oder umgekehrt nicht übertragen werden.
Die Verbindung hält eine zeitlang (manchmal Tage) und hängt aus unerklärlichen Gründen fest. Der Masterbaustein zeigt weiterhin "OK" an.
Schaltbefehle, Status o.ä. Daten werden auf dem KNX-Bus geschrieben und sind nachvollziehbar in den einzelnen Objekten.
Die Uhrzeit welche aus der Wago auf den KNX-Bus gesendet wird funktioniert trotzdem weiterhin jede Minute!? - auch über den KNX Bus nachvollziehbar.
Nur "Schaltbefehle" oder "Lesebefehle" bleiben hängen.
Ich habe bereits die Update-Funktion der Bausteine teilweise getriggert, dass diese in den richtigen momenten lesen oder schreiben können. Mehrfache Neustarts des Busses durchgeführt, komplette Ethernet Verbindung aufgehoben (KNX IP-Schnittstelle + Wago), Physikalischen Adressen vom Router und Controller erneut beschrieben, unzählige male das Applikationsprogramm in die Wago geschrieben, und zuletzt alle Filter auf weiterleiten gesetzt, auch das hatte leider keine Verbesserung gebracht.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee, was man hier machen könnte?
Danke und LG