Wago 750 891 Modbus

Badawy

Level-2
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hat schon jemand vorher ein Signal von LabVIEW zum WAGO 750-891 gespiegelt? Wenn ja, wie macht man die Zuweisung in CODESYS? Ich benutze CODESYS V2.3. Ich bin total verloren und konnte nichts finden

%QX0.0:=%IW1000.0; Aber das hat nicht funktioniert!
Ich möchte das für AO, AI, DO und DI machen.
 
Das Handbuch des Controller liefert im Kapitel 12.2.4 MODBUS-Register-Mapping die Information über die Modbusadressen der entsprechenden Hardwareadressen.
Ich wüsste nicht, warum man von einem Eingangsbit nicht auf ein Ausgangsbit schreiben kann.
Du musst aber mega viele E/A Module gesteckt haben, dass Du so weit hinten im Abbild noch Module gemappt hast.

Kurz: für den Zugriff auf die E/A Module würde ich den Zugriff auf Holding Register ab der Modbus Adresse 0 probieren.
Bedenke, dass wenn ein Programm auf der Steuerung läuft die Ausgänge dem Programm gehören und nicht über Modbus geschrieben werden können.

Edit:
Die Syntax muss natürlich korrekt sein.
Ich denke %IW1000.0 soll %IX1000.0 heißen
 