Ich weis dass es welche gibt mit NC (normaly closed) und NO (normaly open).
Aber ich will ja wissen wie mein Fluss ist, also bräuchte ich einen Analogausgang, oder wie kann man die Info noch "nach aussen" zugänglich machen?
 
Normalerweise bekommst Du von Durchflußsensoren eine Frequenz, die proportional zur Durchflußmenge ist. Es gibt natürlich auch welche mit Analogausgang.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die häufigsten Varianten:

- Analogausgang, meistens Strom also 0-20mA oder 4-20mA

- HART es gibt dafür u.a. von Siemens spezielle Baugruppen für die S7-300

- Bussysteme generell z.B. Profibus PA

Mfg