Das Thema wurde mich auch interessieren.
Bist Du so lieb und postest Deine Erkenntnisse, wenn Du so weit bist?
Das wäre super nett
Hier die ersten Erkenntnisse:
Wir konnten einige IO-Link Distanzsenoren und IO-Link Master ausleihen und testen.
Zu Beginn wollten wir die aktuelle Distanz in der Variablentabelle darstellen.
Sick Master: SIG 200
Konfiguration: SOPAS ET Softwaretool oder integrierter Webserver.
Fazit: Konnte erfolgreich konfiguriert werden. Leider hat der Master nur 4 x IO-Link Anschlüsse.
Pepperl-Fuchs Master: ICE3-8IOL-G65L-V1D
Konfiguration :integrierter Webserver
Fazit: der Webserver ist übersichtlich aufgebaut
Der Master wurde im TIA V15.1 immer als deaktiviert angezeigt.
Pepperl-Fuchs ist informiert und klärt das noch ab.
ifm Master: AL1302
Konfiguration: LR DEVICE Softwaretool
Fazit: Konnte erfolgreich konfiguriert werden.
Ist der günstigste Master und die LR Device Software bietet viele Konfigurationsmöglichkeiten.
Wir werden die weiteren Test's (azyklische Kommunikation) mit dem ifm Master durchführen.