Ja wenn du von Anfang an geschrieben hättest was da so los ist....
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Darf ich mal fragen was für Typen das sind? Dreiphasige Klappenstellantriebe sind mir in der Klimatechnik noch nie begegnet.zu 100%. da sind 3~Motoren, bei den Klappen und Schirmen!..
zu 100%. da sind 3~Motoren, bei den Klappen und Schirmen!
Klimarechner->je 2 Koppelrelais->je 2 Schütze
die Relais haben einen Wechsler. das erste erhält 24V auf Com, NO geht auf einen Schütz. der NC geht auf Com vom zweiten Relais und dessen NO geht auf den anderen Schütz (die Schütze sind dann auch nochmals elektrisch verriegelt) und vor den Schützen ist nen Motorschutzschalter.