Hallo zusammen,

habe folgendes Problem, auf meinem Rechner habe ich Windows XP habe WinCC 6.2 SP2 darauf Installiert, bekomme beim Öffnen eines vorhandenen Projekts folgende Fehlermeldung:

" Das Starten eines Serversist fehlgeschlagen. Bitte prüfen Sie Ihre DCOM-Einstellung."

Selbst beim erstellen eines neuen Projekts kommt die selbe Meldung.

Kann mir jemand helfen oder was mach ich falsch.

Gruß

Petar07
 
Hallo.

Schick mir mal deine E-Mailadresse per PN.
Hatte das Problem auch schon mal.
Habe ein kleines Prog. um das Problem zu lösen.
 
WinCC 6.2 SP2 DECOM

Hallo, hab schonseit zwei Tagen dieses Problem. Bin schon kurz davor den Rechner neu zu installieren.

Kannst du mir auch helfen?
 

Hallo, hab schonseit zwei Tagen dieses Problem. Bin schon kurz davor den Rechner neu zu installieren.

Siehe den folgenden Thread:

http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=24037

Gruß Kai
 
Hallo Kai,

danke für die schnelle Antwort! Ich hatten den Thread schon gelesen und ausprobiert. Funktioniert aber trotzdem nicht. Ich hacke die DCOM Standarteinstellungen im Komponentendienst immer an aber nach einem Neustart des Komponentendienst sind sie immer wierde abgehackt?

Gruß

Rüdiger
 