TIA WinCC Advanced Variablenarchiv Erfassungsart bei Änderung

Die HMI-Variabe wird sekündlich erfasst und bei Änderung archiviert, oder wo habe ich jetzt was falsch gemacht?
Schau in die Eigenschaften der HMI-Variable > Einstellungen: Erfassungsart, hast Du da "Zyklisch fortlaufend"?
Oder wenn Du das nicht findest oder Dir das zu umständlich ist, dann zeige bei der Tabelle der HMI-Variablen die Spalte "Erfassungsart" mit an.
Archiv_bei_Änderung.png


Wertänderung aus dem HMI. Es findet keine Wertänderung durch die SPS statt.
Was soll uns das sagen??

Harald
 
Und ich wundere mich die ganze Zeit, wo man denn die Erfassungsart finden könnte...
Ja prima, das teste ich gleich mal aus.

Was uns das sagen soll, dass in der SPS nur lesend auf die Variablen zugegriffen wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei mir war es ähnlich mit der Funktion LeseDatensatzvariablenAusSteuerung, die aus unerklärlichen Gründen bei einem Teil der Variablen nicht geklappt hatte.
Auch löschen des IM-Ordners hat nichts gebracht. Erst als ich die Variablen komplett gelöscht, das Projekt ohne die Variablen übertragen und diese dann mit neuem Namen im TIA angelegt hatte, machte plötzlich alles was es sollte.
 
Zurück
Oben