Aus NetPro habe ich noch nie versucht, ein WCCflex-Projekt in ein Panel zu laden, ich habe damit keine Erfahrung. Entweder geht das grundsätzlich nicht oder es geht exakt so, wie aus WCCflex - also auch nicht, weil das Routing nicht richtig funktioniert.
Ist es sicher, daß die Routing-Information zum MP377 in die Master-CPU 315-2DP (MPI: 2) geladen ist? Mache mal in NetPro ein "Speichern und übersetzen" für alles. Danach vergleiche die Systemdaten im Offline-Bausteineordner der Master-CPU mit den Online-Systemdaten. Am besten, die gerade erzeugten Systemdaten noch einmal in die Master-CPU laden (wenn die in Stop gehen darf). Das Laden der Systemdaten sollte aus NetPro oder aus dem Offline-Bausteineordner gemacht werden. Ich habe es schon erlebt, daß der Routing-SDB beim Laden aus HW-Konfig nicht mit geladen wird.
Dann versuche den Transfer noch einmal aus WCCflex mit "S7Ethernet", genau wie hier ausführlich erklärt:
Wie kann mit WinCC flexible ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden?
Eventuell muß Du in NetPro ein PG/PC einfügen und "zuordnen".
Das MP377 darf in NetPro nicht mit dem Ethernet verbunden sein, wenn real keine Verbindung vorhanden ist.
Dann bietet S7Ethernet nämlich kein Routing an.
Desweiteren prüfe mal, ob Deine CPU 315-2DP und Dein CP343-1 hier aufgeführt sind:
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
Wenn alles nichts hilft, dann kannst Du mal über Firmware-Updates der CPU 315-2DP und des CP343-1 nachdenken und/oder mache einen
Support Request bei Siemens auf.
Harald