Waelder
Level-2
- Beiträge
- 977
- Reaktionspunkte
- 121
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich habe bei WinCC Flexible und Step7 folgendes Fehlverhalten festgestellt:
Für einem Kunden auf einem neu aufgesetzten Laptop (Step7, WinCC Flex 2005 SP1) wurde ein Projekt gemacht, der hat es dann bei sich aufgespielt und wollte eine Programmeinweisung von mir. Das Programm wurde vorher auf meinem Rechner erstellt. Ich wollte nun auf seinem Laptop das PRG vorführen aber ....die Anbindung Step7 - WinCC Flex war weg ?? Suchen, Forum, Servicehotline usw.... bla bla im Betrieb brach Hektik aus.
schlussendlich habe ich das Programm neu draufkopiert (C:\Temp\PROGRAMM)
das hat funktioniert.
So weiter.. Ich lösche altes Programm..kopiere Programm von Temp nach Kundenverzeichnis. . und . . ....die Anbindung Step7 - WinCC Flex war weg.
So jetzet :sb7: suchen suchen usw.... bis...(nach 5 bis 6x hin und herkopieren) Da ist mir aufgefallen das der Kunde in seinen Projektverzeichnis ein "KOMMA" hatte.:???:
-Step7 hats vertragen.
-WinCC Flex hatt ne Ewigkeit gebraucht bis es Startet.
-Datenbank Step7 <-> WinCC Flex hats nicht gepackt.
-Programierer hat ein paar Käffele gebraucht
-Kunde hat komisch aus der Wäsche geschaut
Fazit : Benutzt keine Kommas in den Projektordnern.
oder macht welche wenn ihr jemanden ärgern wollt...:twisted:......
Grüsse Michael
PS: Admin.. ich hoffe der Beitrag ist richtig plaziert
ich habe bei WinCC Flexible und Step7 folgendes Fehlverhalten festgestellt:
Für einem Kunden auf einem neu aufgesetzten Laptop (Step7, WinCC Flex 2005 SP1) wurde ein Projekt gemacht, der hat es dann bei sich aufgespielt und wollte eine Programmeinweisung von mir. Das Programm wurde vorher auf meinem Rechner erstellt. Ich wollte nun auf seinem Laptop das PRG vorführen aber ....die Anbindung Step7 - WinCC Flex war weg ?? Suchen, Forum, Servicehotline usw.... bla bla im Betrieb brach Hektik aus.
schlussendlich habe ich das Programm neu draufkopiert (C:\Temp\PROGRAMM)
das hat funktioniert.

So weiter.. Ich lösche altes Programm..kopiere Programm von Temp nach Kundenverzeichnis. . und . . ....die Anbindung Step7 - WinCC Flex war weg.
So jetzet :sb7: suchen suchen usw.... bis...(nach 5 bis 6x hin und herkopieren) Da ist mir aufgefallen das der Kunde in seinen Projektverzeichnis ein "KOMMA" hatte.:???:
-Step7 hats vertragen.
-WinCC Flex hatt ne Ewigkeit gebraucht bis es Startet.
-Datenbank Step7 <-> WinCC Flex hats nicht gepackt.
-Programierer hat ein paar Käffele gebraucht
-Kunde hat komisch aus der Wäsche geschaut
Fazit : Benutzt keine Kommas in den Projektordnern.
oder macht welche wenn ihr jemanden ärgern wollt...:twisted:......
Grüsse Michael
PS: Admin.. ich hoffe der Beitrag ist richtig plaziert