Hallo,

ich habe zwei 300-Stationen über TCP mit einander verbunden. Dazwischen sitzt ein Switch, so dass ich auch noch meinen Rechner mit WinCC V6 mit einbringen kann.
Nun kann ich aber immer nur Verbindung mit einer Station aufbauen (über CP343).

Gibt es mit WinCC auch die Möglichkeit auf beide Stationen zuzugreifen?
Oder muss ich erst alles von der einen Station auf die andere laden um dann mit WinCC daraufzugreifen zu können.
 
Du kannst mit WinCC auf mehrere Steuerungen zugreifen.
Wenn in deinen beiden Steuerungen jeweils ein CP sitzt, sollte das kein Problem sein. Du mußt nur für beide Steuerungen in WinCC jeweils eine (also 2 separate) Verbindungen einstellen. In den Steuerungen mußt du natürlich auch diese Verbindung Projektieren (also jeweils eine pro Steuerung). Sollte klappen.....

Gruß Wastel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wastel schrieb:
Du kannst mit WinCC auf mehrere Steuerungen zugreifen.
Wenn in deinen beiden Steuerungen jeweils ein CP sitzt, sollte das kein Problem sein. Du mußt nur für beide Steuerungen in WinCC jeweils eine (also 2 separate) Verbindungen einstellen. In den Steuerungen mußt du natürlich auch diese Verbindung Projektieren (also jeweils eine pro Steuerung). Sollte klappen.....

Gruß Wastel

Es soll auch mit einem CP und über MPI verbundenen Steuerungen gehen, wenn Routing konfiguriert ist.
 