WinCC WinCC Professional: Übertragung im Netzwerk

Luke1986

Level-2
Beiträge
115
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich versuche gerade ein Projekt über das Netzwerk von einer TIA V18 auf ein IPC mit WinCC Professional zu übertragen.

TIA sieht den WinCC-Rechner in den erreichbaren Teilnehmern
Simatic-Shell auf dem Laptop sieht den WinCC-Rechner UND meinen Laptop
Simatic-Shell auf dem WinCC-Rechner sieht ebenfalls den WinCC-Rechner UND den Laptop

Ping per IP funktioniert, Ping per Hostname geht ebenfalls.

Wenn ich nun in TIA auf "Laden in Gerät" klicke, öffnet sich das Fenster "Erweitertes Laden" mit der Typ der PG/PC-Schnittstelle steht auf Datei und ist ausgegraut.

Hier würde ich das gerne ändern und entsprechend über das Netzwerk zugreifen wollen.

Wahrscheinlich fehlt irgendwo ein Häkchen und dann funktioniert es sofort.

Hat jemand einen Tipp?

Gruß Lukas
 
Das hat schon seine Richtigkeit so, da das Laden bei WinCC Prof/V7 von der ES auf die OS (sprich TIA-Rechner auf Runtime-Rechner) über eine Netzwerkfreigabe läuft, also quasi übers Dateisystem.
Wenn du im Windows Explorer über den UNC-Pfad auf die freigegebenen Ordner auf dem Runtime zugreifen kannst, dann kann das auch das TIA-Portal.

Die Voraussetzungen scheinst du all erfüllt zu haben, wenn die Rechner sich schon in der Simatic Shell gegenseitig sehen können und auch der Ping über Rechnername funktioniert.
Wenn die Benutzerdaten gleich sind, dann sollte es eigentlich auch funktionieren.
Hier noch der Siemens FAQ, der die Themen auflistet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Danke für die Antwort.
Im Windows-Explorer sehe ich meinen meinen Runtime-Rechner, mit 2 freigegebenen Ordnern.

Wenn ich nun in eben diesen Pfad laden möchte, bekomme ich als Fehlermeldung:
prüfen sie ob der scs netzwerkadapter der bedienstation konfiguriert und freigegeben ist

über deine verlinkte FAQ habe ich es versucht einzurichten mit den benutzerkonten etc.
scheinbar mache ich immer noch etwas falsch

EDIT: einige neustarts und IP-änderungen später, konnte ich alles erfolgreich übertragen.
vielen Dank nochmal für den tip und das FAQ (auch wenn ich dieses schon hatte).

Gruß Lukas
 
Zuletzt bearbeitet:
Es ist zum Verrückt werden.

Wieder geht es nicht. :-( wollte wieder was übertragen auf den WinCC-Rechner - ohne Erfolg.

"Das Laden ist nicht möglich. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Zielgerät WinCC Runtime installiert ist und prüfen Sie die Firewall-Einstellungen des Zielgeräts."

Das wirft mir TIA als Fehlermeldung.
Ping per IP und Host-Name geht, in Simatic-Shell wird der andere Rechner auch angezeigt.

Selbst bei deaktivierter Firewall gibt es diese Meldung.

Kennt jemand dieses Problem?
 
Zuletzt bearbeitet:
Und gerade mal ein Jahr später...
Habe das selbe Problem, Meldung: "Das Laden ist nicht möglich. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Zielgerät WinCC Runtime installiert ist und prüfen Sie die Firewall-Einstellungen des Zielgeräts.". Vor dem Abbau und Transport der Maschine von 2 Wochen hat alles funktioniert. Heute nicht mehr.
Aber nach nur einem halben Tag experimentieren und fluchen auch die Lösung:
Der Zugangspunkt der Schnittstelle darf nicht auf TCPIP stehen, sondern muss auf ISO.
1748355706442.png

Übrigens: Es muss weder der selbe Benutzer auf ES und OS vorhanden sein, noch die PCs in der selben Domäne. Geht alles ohne.
Das Projekt liegt auf der OS im öffentlichen Ordner und da in einem freigegebenen Unterordner. In der Simatic Shell müssen aber auf beiden Rechnern auch beide sichtbar sein und man muss von vom ES aufs OS über den Explorer zugreifen können.
Der Vollständigkeit halber: TIA V19 Upd3 auf Win11 23H2, Prof RT V19 auf Win10 Enterprise LTSC 21H2
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nachtrag: Die oben genannte Lösung war nur augenscheinlich die Lösung...Hatte gestern das selbe Problem erneut.
Ich muss mit meinem Notebook / ES eine VPN-Verbindung zu unserem Domänencontroller aufbauen, damit das Laden funktioniert.
Ich kann leider nicht sagen, was sich mit VPN ändert, also ob es der Virenscanner, Windows selbst, ein Teil des TIA, Verschlüsselung in der Simatic Shell ist 🤷‍♂️
Die Verbindung ES / OS wird auf beiden PC als "Öffentlich" angezeigt, auf beiden Rechnern "Datei- und Druckerfreigabe" und "Netzwerkerkennung" ausgeschaltet. Nur ein Ordner "WinCC Projects" der in den Öffentlichen Dokumenten liegt ist freigegeben für Gruppe "Simatic HMI" und den Lokalen Benutzer der OS. Der OS Rechner ist in einer anderen Domäne (Kundendomäne) aber nicht mit dieser Verbunden.
Ich hoffe ihr seit nun genau so verwirrt wie ich 🤪

Effektiv kann ich nicht Laden, wenn ich nicht beim Kunden eine (VPN-)Verbindung zu meiner Firma aufbauen kann 🤮
 