Darf gerade das erste mal was mit WinCC Professional machen.
Hab da aktuell das Problem, das ich keine Verbindung zu einem CP443-1 konfigurieren kann.
Die SPS ist im TIA Projekt als Proxy eingebunden.
Habe aber testweise auch mal eine CPU mit CP im Projekt hinzugefügt. Das funktioniert auch nicht.
Also am Geräte Proxy liegt es denke ich nicht.

1708445058936.png

Also eigentlich müsste ich doch eine Verbindung von der RT zu dem CP ziehen, oder?
Geht aber nicht.
 
Ich bin jetzt weitergekommen.
Hab die konfigurierte Verbindung rausgelöscht und dann per Drag-Drop Variablen in die WinCC Variablen Liste hinzugefügt.
So das TIA die Verbindung selber anlegt.
Es sieht zwar alles immer noch gleich aus:
1708504060128.png
1708504082212.png


Aber die Verbindung scheint jetzt zu passen und man kann jetzt auch übersetzen.
1708504184929.png
 
Zurück