Gerhard Bäurle
Schreibender Ingenieur
- Beiträge
- 6.695
- Reaktionspunkte
- 2.274
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Benutzer von seriellen S7-Adaptern,
für die Kommunikation mit S7-300- und S7-400-Steuerungen
unterstützen verschiedene Anwendungsprogramme nur
maximal 38,4 kBit/s. Zusammen mit einem – genauso
langsamen – PC-Adapter ist die Übertragung von Programmen
oder das Beobachten der Programmbearbeitung auf der
Steuerung (Status) entsprechend langsam.
Der ACCON-MPI-Adapter unterstützt dagegen eine Übertrag-
ungsrate bis zu 115,2 kBit/s. Damit die Anwendungen diese Geschwindigkeit auch voll nutzen können, wurde der Treiber
MPI-HighSpeed 3.0 entwickelt. Zusätzlich wird die
PC-S7-Kommunikation so optimiert, dass auch die Daten-
übertragung mit den PC-Adaptern von Siemens
beschleunigt wird:
Mit dem ACCON-MPI-Adapter und dem optimierten Treiber
MPI-HighSpeed 3.0 sind Sie bis zu dreimal schneller
als mit dem originalen Adapter.
Freigegebene Betriebssysteme:
den ACCON-MPI-Adaptern und -Modems beigelegt. Wenn Sie
bereits S7-Adapter von Siemens oder Deltalogic im Einsatz
haben, bestellen Sie den Treiber bitte per Webformular:
http://www.deltalogic.de/s7-adapter/mpihighspeed.htm
Sie erhalten die Software dann kostenlos per E-Mail zugesandt.
Wenn Sie dazu vorab Fragen haben wenden Sie sich
bitte an unsere Service-Hotline - per E-Mail an
support@deltalogic.de oder telefonisch an 07171-916-112.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
für die Kommunikation mit S7-300- und S7-400-Steuerungen
unterstützen verschiedene Anwendungsprogramme nur
maximal 38,4 kBit/s. Zusammen mit einem – genauso
langsamen – PC-Adapter ist die Übertragung von Programmen
oder das Beobachten der Programmbearbeitung auf der
Steuerung (Status) entsprechend langsam.
Der ACCON-MPI-Adapter unterstützt dagegen eine Übertrag-
ungsrate bis zu 115,2 kBit/s. Damit die Anwendungen diese Geschwindigkeit auch voll nutzen können, wurde der Treiber
MPI-HighSpeed 3.0 entwickelt. Zusätzlich wird die
PC-S7-Kommunikation so optimiert, dass auch die Daten-
übertragung mit den PC-Adaptern von Siemens
beschleunigt wird:
Code:
Das ist natürlich kein Code sondern eine provisorische Tabelle:
---------------------------------------------------------------------------
Übertragungszeit Übertragungszeit mit
Adapterbezeichnung Standard in Sekunden MPI-HighSpeed 3.0
---------------------------------------------------------------------------
PC Adapter V5.0 *** 301 s *** 248 s
PC Adapter V5.1 223 s 210 s
ACCON-MPI-Adapter 3.02 184 s *** 100 s ***
---------------------------------------------------------------------------
Konfiguration:
PC: Athlon XP 2600+, 512 MB RAM, Windows 2000 mit SP4, SIMATIC Manager V5.3 + HF2.
Steuerung: S7-CPU 416-2 (6ES7 416-2XK02-0AB0 FW 1.2.0).
Übertragenes S7-Programm: Gesamtladespeicherbedarf 256 KB, 64 FCs + 64 DBs mit jeweils 2048 Bytes Ladespeicherbedarf.
Mit dem ACCON-MPI-Adapter und dem optimierten Treiber
MPI-HighSpeed 3.0 sind Sie bis zu dreimal schneller
als mit dem originalen Adapter.
Freigegebene Betriebssysteme:
- Windows NT
Windows 2000
Windows XP
- ACCON-MPI-Adapter (und der baugleiche SSW7 von Helmholz)
ACCON-MPI/TS-Adapter (und der baugleiche SSW7-TS von Helmholz)
ACCON-MPI-Modem 56K (und der baugleiche SSW7-TS mit Modem von Helmholz)
ACCON-MPI-Modem ISDN (und der baugleiche SSW7-TS mit ISDN-Modem von Helmholz)
PC Adapter V3.2 von Siemens
PC Adapter V5.0 von Siemens
PC Adapter V5.1 von Siemens
den ACCON-MPI-Adaptern und -Modems beigelegt. Wenn Sie
bereits S7-Adapter von Siemens oder Deltalogic im Einsatz
haben, bestellen Sie den Treiber bitte per Webformular:
http://www.deltalogic.de/s7-adapter/mpihighspeed.htm
Sie erhalten die Software dann kostenlos per E-Mail zugesandt.
Wenn Sie dazu vorab Fragen haben wenden Sie sich
bitte an unsere Service-Hotline - per E-Mail an
support@deltalogic.de oder telefonisch an 07171-916-112.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle