Vauxhall1983
Level-2
- Beiträge
- 13
- Reaktionspunkte
- 0
*
U(
O DB1.DBX 20.0
O(
U M 4.7
FN M 5.1
L S5T#500MS
SS T 1
U(
O M 8.0
O DB1.DBX 20.1
)
R T 1
...
Hallo Vauxhall...
hat dir schonmal einer erklärt, dass man zum starten einer Zeit keine separate Flanke programmieren braucht?
Das Zeitglied reagiert nur auf eine Flanke.
U M 4.7
FN M 5.1 <-- ist überflüssig
L S5T#500MS
SS T 1
Außerdem muss ich gestehen, dass ich vor lauter Klammern und NOP0 das Programm nicht mehr sehe.
Wieso versuchen alle immer alles in 1 Netzwerk zu hauen?!
Gruß wolder
Hallo Ralle,
ich glaub' bei der verwendeten speichernden Einschaltverzögerung (SS T1) wird auf den Flankenwechsel reagiert.. Also ist der Flankenmerker doch überflüssig.
Gruß approx
Ok. Ich nehme das mit dem überflüssigen Flankenmerker wieder zurück.Es handelt sich ja um die negative Flanke. Und das Zeitglied reagiert auf eine positive VKE-Flanke am Eingang..
Gruß
Aber wie der TE ja schon schrieb, es funktioniert eh nicht. Mir Kommentaren seh ich mir das gern mal an.
code
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?