Wago KNX TP1 Klemme 753-646 "interner Fehler"

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe in der Taskkonfiguration gar nichts vorgegeben, da ist kein Task angelegt. Ich nehme an das Programm läuft einfach nur zyklisch. 50ms wär dann aber schon recht lang. Kann man die Zykluszeit irgendwo auslesen?
Das brauchst Du auch gar nicht. Zusammen mit dem Programm PLC_PRG wird auch eine Task angelegt, die allerdings nicht angezeigt wird, diese hat eine Zykluszeit von 10ms und der ist die PLC_PRG zugeordnet.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet
 
Hallo,
ich habe ein Problem mit der Abfrage der Daten von KNX.
Die TP-Klemme schreibt mir in den Status "OK".
Also würde meine Kommunikation stehen, im KNX werden die Werte aktuallisiert, aber im ECockpit kommt nichts an.
Ich weiß leider nicht mehr wo der Fehler liegen kann, vielleicht hat jemand eine Lösung für mich.

Baustein_2.JPG

Baustein_1.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

beim Baustein M1_001_Analog_Input_1" ist der Eingang dwIndex_DPT falsch gesetzt.
Hier muss der Wert "1" anstatt "0" eingetragen werden.

Warum ist der Eingang xUpdate_KNX mit der Variablen "Sekundentakt" belegt. Schreibst du zyklisch auf die Gruppenadresse? Soweit ich das verstehe, soll der Wert nicht geschrieben sondern von KNX empfangen werden!?

VG
 
Hallo,

das habe ich auch schon versucht, leider ohne Erfolg.

Den Eingang xUpdate_KNX habe ich nur belegt um die Kommunikation anzustoßen.
Der wert soll vom KNX empfangen werden.
Im KNX Symboltabelle sieht es so nach der Übersetzung aus.
KNX_1.JPG
Irgendwie kommt die Kommunikation nicht zusammen.
Mehrere Versuche schlugen fehl.
Das ist der Busmonitor vom KNX

KNX_2.JPG

VG
 
Zuletzt bearbeitet: