Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: WAGO und Ethernet Seriell Konverter

  1. #1
    Registriert seit
    23.03.2015
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute.

    Ich habe da mal wieder kleines Bastelprojekt mit einer Wago 750-881.
    Ich habe in einem Netzwerk eine Wago SPS hängen und einen ETHERNET Seriell Wandler.
    Nun möchte ich die RS485 Schnittstelle, die Daten, welche das Gerät überträgt gerne in der WAGO SPS Auswerten.

    Meine Frage ist nun, wie bekomme ich die Daten in die WAGO?
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Die Daten werden momentan über eine IP und einem Port zur Verfügung gestellt.

    Ich hoffe Ihr könnt mir dazu einen Lösungsansatz verraten.
    Zitieren Zitieren WAGO und Ethernet Seriell Konverter  

  2. #2
    Registriert seit
    29.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    136
    Danke
    7
    Erhielt 67 Danke für 20 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Nikro_1981,

    der „Ethernet to Seriell“ Konverter bereitet die Daten, je nach Konfiguration des Wandlers, für die serielle RS232 bzw. RS485 Kommunikation auf.
    Eine einfache Variante, um die Daten vom Wandler in dem WAGO 750-881 Controller auszulesen, ist die Verwendung der Klemme 750-652.
    Der nachfolgende Link führt Dich zum Handbuch der 750-652 mit entsprechenden Erläuterungen.

    http://www.wago.de/suche/index.jsp?a...m&utm_term=MAN

    Der Vorteil dieser Klemme ist, dass Sie analog zu Deinem Wandler sowohl RS232 und RS485 Kommunikation mit unterschiedlichen Baudraten unterstützt.
    Um im Anschluss die Daten aus der Klemme in der WAGO 750-881 auszulesen empfehle ich Dir den Baustein "SERIAL_INTERFACE" aus der "Serial_Interface_01.lib".
    Der Link zum Anwendungshinweis mit Beispielprojekt findest Du hier:

    http://www.wago.de/suche/index.jsp?q...m&utm_term=APN
    Geändert von .:WAGOsupport:. (02.04.2015 um 07:20 Uhr) Grund: Link korrigiert
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com

    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

Ähnliche Themen

  1. S7-1200 - Ethernet - seriell - Drucker
    Von Küffel im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.06.2012, 08:05
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 14:33
  3. Suche einen 20mA nach USB/Seriell Konverter
    Von drfunfrock im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 17:20
  4. Konverter Seriell auf Profibus-PA
    Von 62addi im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 17:51
  5. Seriell->Ethernet Wandler
    Von TimoS im Forum Suche - Biete
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 21:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •