WAGO und Ethernet Seriell Konverter

Nikro_1981

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute.

Ich habe da mal wieder kleines Bastelprojekt mit einer Wago 750-881.
Ich habe in einem Netzwerk eine Wago SPS hängen und einen ETHERNET Seriell Wandler.
Nun möchte ich die RS485 Schnittstelle, die Daten, welche das Gerät überträgt gerne in der WAGO SPS Auswerten.

Meine Frage ist nun, wie bekomme ich die Daten in die WAGO?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Die Daten werden momentan über eine IP und einem Port zur Verfügung gestellt.

Ich hoffe Ihr könnt mir dazu einen Lösungsansatz verraten.
 
Hallo Nikro_1981,

der „Ethernet to Seriell“ Konverter bereitet die Daten, je nach Konfiguration des Wandlers, für die serielle RS232 bzw. RS485 Kommunikation auf.
Eine einfache Variante, um die Daten vom Wandler in dem WAGO 750-881 Controller auszulesen, ist die Verwendung der Klemme 750-652.
Der nachfolgende Link führt Dich zum Handbuch der 750-652 mit entsprechenden Erläuterungen.

http://www.wago.de/suche/index.jsp?...dium=forum&utm_content=sps-forum&utm_term=MAN

Der Vorteil dieser Klemme ist, dass Sie analog zu Deinem Wandler sowohl RS232 und RS485 Kommunikation mit unterschiedlichen Baudraten unterstützt.
Um im Anschluss die Daten aus der Klemme in der WAGO 750-881 auszulesen empfehle ich Dir den Baustein "SERIAL_INTERFACE" aus der "Serial_Interface_01.lib".
Der Link zum Anwendungshinweis mit Beispielprojekt findest Du hier:

http://www.wago.de/suche/index.jsp?...dium=forum&utm_content=sps-forum&utm_term=APN
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück