- Beiträge
- 22.023
- Reaktionspunkte
- 6.852
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe über WAGO ETHERNET SETTINGS dem Controller natürlich die gleiche Subnetzmaske und wie es hier einer erwähnt hat den Gateway gegeben
Ist das eigentlich so schwer, hier kurz klipp und klar die Einstellwerte zu schreiben, anstatt dauernd unvollständige und schwammige Angaben zu machen, gewürzt von falschen Fachwörtern?
1) Welche Fritzbox hast Du?
2) Welche IP und Subnetzmaske verwendet die Fritzbox?
3) Welche IP und Subnetzmaske und Gateway verwendet der Controller? Hat das Zuweisen dieser IP-Konfiguration funktioniert?
4) Welche IP und Subnetzmaske und Gateway verwendet der Codesys-Computer?
5) Funktioniert PING vom Codesys-Computer zum Controller?
Beispiel:
* Standard-Einstellung einer Fritzbox:
- IPv4-Adresse 192.168.178.1
- Subnetzmaske 255.255.255.0
- DHCP-Server aktiv, verwendet 192.168.178.20 ... 192.168.178.200
- "Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk" (WLAN benutzt also ebenfalls IP-Adressen 192.168.178.x)
Dazu passend könntest Du Deinem Controller über WAGO ETHERNET SETTINGS folgende IP-Konfiguration zuweisen (eventuell mußt Du dazu den Controller mal direkt mit dem Computer verbinden):
* Controller 750-880
- IPv4-Adresse 192.168.178.11
- Subnetzmaske 255.255.255.0
- Gateway 192.168.178.1 (oder 0.0.0.0 )
Die IP-Adresse des Controllers darf nicht im vom DHCP-Server verwendeten Bereich liegen.
Die Subnetzmaske sollte bei allen Geräten gleich eingestellt sein, üblicherweise 255.255.255.0
Ist kein Gateway eingestellt, dann kann der Controller nur mit Geräten mit IP 192.168.178.x kommunizieren.
In der Fritzbox braucht die IP-Adresse des Controllers normalerweise nirgendwo angegeben werden.
Andere Einstellungen sind nur zu tätigen, wenn man genau weiß was man tut.
Harald