Verschaltung 753-440

Torti1305

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[FONT=Segoe UI, Segoe WP, Segoe UI WPC, Tahoma, Arial, sans-serif]Hallo zusammen,[/FONT]
Ich habe eine Reihe von Bewegungsmeldern (230V) deren Schaltsignal
ich in der Steuerung auswerten möchte.
Mein erster Ansatz war ein kleines Relais in der Unterputzdose hinterm
Bewegungsmelder zu verstauen und damit die 24V auf eine DI -Karte zu geben.
Funktioniert aber das geklacke von dem Relais nervt doch sehr da nur Impuse vom BWM
kommen und die weitern Zeiten über die Steuerung abgebildet werden.
Also möchte ich dem BWM direkt mit der Steuerung verbinden.
Folgendes habe ich mir dazu überlegt.
DI-Karte 230V 753-440 da ich 4 Eingänge brauche.
Stecker zur DI-Karte 753-110
230V Einspeiseklemme 750-609 ist die Sicherung enthalten oder muss ich die extra bestellen?

Die Verschaltung ist mir noch nicht ganz klar.
Ich würde die Einspeiseklemme mit einer Phase und Nullleiter versehen.
Dahinter wird die DI-Karte gesetzt.
Der Bewegungsmelder muss mit der gleichen Phase und Nulleiter versorgt werden
wie die Einspeiseklemme.
Den Schaltdraht würde ich dann zurückführen auf die Eingänge der DI-Karte.(Kontakt 1,4,5,8)
Die Konktakte 2,3,6,7 brauche ich nicht da der BWM an anderer Stelle versorgt wird.

Liege ich da soweit richtig? Habe ich die richtigen Komponnten verwendet oder fehlt noch etwas?
Bevor ich bestelle und was zerschieße wollt ich mich nochmal absichern.
Danke für Eure Hilfe
Thorsten
 
Jupp. Hab ich ebenso gelöst. Funktioniert tadellos. Da du aber scheinbar Laie auf dem Gebiet der Elektrotechnik bist würde ich dir dringend empfehlen einen Fachmann zu rate zu ziehen. Ob du den Stecker oder Sicherung separat bestellen musst weiß ich nicht. Beim Stecker glaube ich aber nicht

Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bin kein Laie im Bereich Elektrotechnik. Hab den Kram sogar studiert. Bin aber im Bereich Hochsprachen zu Hause.
Hausautomation Ist nur nen kleines Hobby. Außer den Tag Schulung bei Wago bring ich mir das Stück
für Stück selbst bei. Mein Haus mit Licht- Heizungs- und Rolladensteuerung mit Visualisierung läuft tadellos.
Jetztt kommen so nach und nach die Feinheiten.
Vom Prinzip her weiß ich wie es funktionieren sollte aber lieber einmal zuviel Fragen wie zu wenig. Dafür
sind die Steuerungskomponenten zu teuer um einfach rumzuprobieren....

Danke für deine Antwort. Dann geh ich mal shoppen :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Uuups. Sorry,[emoji28] wollte dir nicht auf die Füße treten. Der erste Punkt der mich störte war 24v und 230v in einer Dose. Und dazu noch die Fragestellung, da schien mir das das naheliegendste... Viel Spaß bei der heimautomation. Bin ebenfalls gerade dabei mich in wago (aber e!Cockpit) einzuarbeiten

Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
 
Stecker musst du bestellen, ist bei der DI-Klemme scheinbar nicht dabei, warum auch immer.
Sicherung musst du auch separat bestellen, steht im Datenblatt ausdrücklich als "nicht im Lieferumfang" angegeben, ist aber einen normale 5x20 Feinsicherung (hat man normalerweise als gut sortierter Elektrobastler also rumliegen).

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alles gut. Woher sollst du es auch wissen.
War vielleicht auch etwas blöd beschrieben mit dem Relais in der UP-Dose.
Natürlich habe ich mit dem Bwm ein 230Volt Relais angesteuert und über einen Schließer die 24v auf eine
DI-Karte geschaltet und somit nichts vermischt.

Schönen Abend noch.
 
Hallo,
jetzt habe ich doch nochmal ne Frage.
Brauche ich für mein Vorhaben auch noch eine Distanzklemme 750-616 wenn ich von 24V auf 230V wechsle
oder reicht es einfach eine neue Einspeiseklemme(750-609) zu setzen?
 
Distanzklemme brauchst Du nicht, die 750-609 kann direkt nach einer 24V Klemme angeordnet werden.
Aber aufpassen beim verdrahten ;-)
 
Zurück
Oben