Aktionen auf HMI Loggen

Rdata

Level-1
Beiträge
41
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

ich möchte in meinem WINCC Projekt einige Aktionen mit loggen. z.B. wenn ein Operator eine Aktion auf dem HMI durchführt - Anlage X EIN - oder Anlage X AUS.

Welche möglichkeiten habe ich da?

Danke für jede Hilfe.
Grüße Rdata
 
Hallo,
wenn dein Bediengerät das zulässt, dann erstellst du dir ein Script mit dem du die jeweilige Aktion in ein von dir zu erstellendes Logfile schreibt ...

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für WinCC käme auch noch Simatic-Logon in Betracht. Allerdings habe ich mich damit auch noch nie auseinandergesetzt. Also mal bei Siemens danach suchen.
 
Loggen

Hi,
AuditTrail in WinCC:
Buttons Aktionen oder Eingabefelder-Änderungen können mittels Benutzermeldung erfasst werden; alternativ über Script, das eine selbst
gebastelte Meldung in die Datenbank(AlarmLogging) schreibt.
AuditTrail in WinCC flex:
es gibt AuditTrail Lizenzen für Panels, so kann man über Script Aktionen protokollieren, WinCC flex schreibt alles in Textdateien mit Prüfsumme, und die
Einträge können mit einem AuditTrail Viewer (Freeware) betrachtet werden, wobei das Programm erkennt, ob die Einträge "gefälscht" sind.

V.
 
Aber ACHTUNG:

Ich habe selber mal ein Audit-Skript gemacht und auch ohne Probleme getestet, aber : Wenn du das Skript bei Wertänderung ausführst, dann gibt es z.B. bei Rezepturwechsel eine Meldungsflut, die dann dein Logging überfordert (Meldungssalat !)
 
Zurück
Oben