S7 400 Analogausgabe Baugruppe Problem

DEGO

Level-1
Beiträge
108
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe folgendes Problem mit einer S7 400 Analogausgabe Baugruppe (6ES7432-1HF00-0AB0):

Kanal 1 + 2 sind als 0-20mA eingestellt
Kanal 3 ist als 0-10V eingestellt
Kanal 4-8 deaktiviert

Kanal 3 funktioniert ohne Problem, sprich 100%(27648) = 10V / 50% = 5V

Kanal 1/2 geben mir immer 3.94mA aus, also bei 50/100%. Bei 0% 0mA.
Das ganze mit als auch ohne Mana.(das gleiche mit 4-20mA)

Stelle ich die Kanäle 1/2 um auf 0-10V funkioniert die Ausgabe wie bei Kanal 3. Also "richtig"


Ich finde einfach meinen (Denk)Fehler nicht.
Ich habe auch schon Kanal 8 als 0-20mA parametriert. Auch da das gleiche wie mit Kanal 1/2.

Anbei die Baugruppenbeschaltung.
Vielleicht hat da jemand einen Tip.
 

Anhänge

  • 432.pdf
    23,6 KB · Aufrufe: 42
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eigentlich hängen da zwei 0-20mA Anzeigen daran.
Dort wurde mir aber immer nur ca. 20% angeszeigt.

Messen tue ich jetzt mit einem Fluke Messgerät und einer Beamax.
Also wie "immer" eigentlich ;-)
 
Analogausgang

Hallo,

wie gross ist denn die Bürde Deines Messgerät ?

Lt Datenblatt SM 432 darf die Bürde beim Stromausgang nicht größer 500 Ohm sein. Die Ausgangsdaten die Du nennst deuten auf eine zu große Bürde hin.

MfG

Achim
 
Ich kenne kein Beamax. Wenn das Fluke auf Strommessung eingestellt ist, dann ist der Innenwiderstand des Messgerätes sehr gering.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit der Bürde hatte ich auch schon im Datenblatt vorher gesehen. Stand ja aber nur der max Wert.
Fluke und Beamax haben auf jedenfall deutlich unter 500Ohm.
Die beiden Anzeigengeräte auch.
Ich musste das ganze jetzt erst einmal alternativ Lösen.
Also auf 0-10V umgestellt und jeweils einen Knick Trennverstärker eingebaut(0-10V/0-20mA).
So funktioniert es.
Komisch das ganze.
Ich habe es mal beim Siemens Support reingestellt.
Mal sehen was die "Profis" sagen ;)
 
Huhu,

Das gleiche Problem habe ich gerade auch.
Die ersten beiden Ausgämge sind auf 4-20mA parametriert, bei 100% Ansteuerung fliessen aber nur 7,68 mA, statt den 20mA.
Habe mich bereits zum Kindermädchen gesucht, habe aber noch nichts gefunden.
Hast du eine Lösung mittlerweile gefunden?

Hatte schon die vermutung, dass die Analogausgänge falsch angeschlossen sind. Zur zeit ist z.B. Ausgang 0 auf Klemme 6 gegen 8 verdrahtet.....
Oder steh ich mir grade selbst im Weg?

Über nen Tip wäre ich dankbar.
 
Zurück
Oben