CP541: Pinbelegung Kabel 6ES5735-8BB00 gesucht

kassla

Level-1
Beiträge
135
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich muss eine S5-95 mittels CP541 an Profibus hängen. Leider habe ich kein Kabel zwischen CPU und CP (z.B. 6ES5735-8BB00 = 1m) verfügbar. Die Pinbelegung zum Nachbauen kann ich auch nirgends finden.

Kann mir jemand helfen?

Danke!
 
:confused:
ich dachte AG Buchse wäre die Belegung bekannt

Klemmenbelegung für die AG-Buchse (TTY):
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman][FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 1: Mext [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 2: TTY OUT- [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 3: N.C. [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 4: N.C. [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 5: N.C. [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 6: TTY IN+ [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 7: Masse (TTY IN-) [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 8: Mext [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 9: 20mA für Empfänger (TTY OUT+) [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 10: N.C. [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 11: N.C. [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 12: N.C. [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 13: N.C. [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 14: N.C. [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 15: N.C. [/FONT]

[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]Somit ist ein Anschluss auf eine TTY-kompatible Schnittstelle mittels eines 15poligen 1zu1-Kabels möglich. ;)[/FONT]

[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10805085/133300[/FONT]

[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]vielleicht hilft das?[/FONT]
[/FONT]
 
Zuletzt bearbeitet:
ok, dies sollte helfen.

sorry wg. meiner Begriffstützigkeit, doch S5-Hardware ist 'ne weile her, wollte mich nicht weiter einlesen...

Also, noch mal vielen Dank, ich werde mich morgen an die Arbeit machen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:confused:
ich dachte AG Buchse wäre die Belegung bekannt

Klemmenbelegung für die AG-Buchse (TTY):
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman][FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 1: Mext [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 2: TTY OUT- [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 3: N.C. [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 4: N.C. [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 5: N.C. [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 6: TTY IN+ [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 7: Masse (TTY IN-) [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 8: Mext [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 9: 20mA für Empfänger (TTY OUT+) [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 10: N.C. [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 11: N.C. [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 12: N.C. [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 13: N.C. [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 14: N.C. [/FONT]
[FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 15: N.C. [/FONT]

Hallo,

@EWS, was meinst Du denn mit AG Buchse?

Die PG-Buchse der 95er ist jedenfalls anders belegt:
Siehe Handbuch AG S5-90U/S5-95U S. 36 bzw. 2-4.

Sieht ziemlich identisch mit der PG-Buchse des CP 541 aus ...
 
Hallo,

@EWS, was meinst Du denn mit AG Buchse?

Die PG-Buchse der 95er ist jedenfalls anders belegt:
Siehe Handbuch AG S5-90U/S5-95U S. 36 bzw. 2-4.

Sieht ziemlich identisch mit der PG-Buchse des CP 541 aus ...


Jeap die Belegung so wie sie im Handbuch ausieht ist gleich
die Seite hatte ich auf die Schnelle nicht gefunden. Daher das copy&paste von einer anderen Seite. Sorry
Wenn ich mich recht erinnere ist in dem Kabel aber Nix eingebaut, kann Aber keine Garantie geben. Da ich im Moment nicht in der Werkstatt bin, kann ich Leider auch nicht checken.
Gruß EWS-Elektrik
 
Danke für eure Hilfe,

habe aber anderweitig (Dank an Peter Schmied) die Hilfe erhalten. Das Kabel (original) ist wie folgt verbunden:

Beide Seiten 15-polig männlich
Verbindungen wie folgt:
CP AG
5 2
7 9
9 7
13 6

Zusätzlich sind CP-seitig noch Pin 2 mit 12 sowie 6 mit 11 verbunden.

Somit wird eine TTY-Verbindung zwischen AG und CP aufgebaut.
 
Hallo,

ich hab das Kabel so wie beschrieben nachgebaut und die Verbindung ohne Probleme seit 2 Tagen laufen.

S5-AG95 <- KABEL -> CP541 <- Profibus -> S7-314 mit CP342-5


Die S5 wird nun in der S7 als DP-Slave (mit max. 32 Bytes Ein- und Ausgang) gehandhabt.

Wenn jemand hierfür Hilfe benötigt, bitte melden.
 
Zurück
Oben