Ich habe Probleme mit einer Simatic S5, Es ist nicht mehr möglich eine Onlineverbindung vom PG zur CPU aufzubauen, Eingebaut ist eine 928B CPU.

Reseten können wir nicht da die Produktionsanlage in Betrieb ist!

Gibt es da noch irgendwelche möglichkeiten?
 
Servus,

Wenn du Kabel und Software ausschließen kannst, wirst du wohl um einen Reset nicht herumkommen. Weiter möglichkeiten sind mir nicht bekannt.
 
Hatte ich vor kurzen auch :)

gibt 2 möglichkeiten

1.) wenn du es mit einen notebook gemacht hast vergies es probier ein siemens pg dann kann es sein das es geht

2.) urlöschen dann gehts wieder


für 1 hatte ich keine zeit bei 2 war ich mir nicht sicher ob ich denn letzt stand hatte :ROFLMAO:
 
wie genau stellst du die verbindung denn zwischen pg und cpu her?
kannst du dies an einer anderen cpu testen?
so kannst du konfiguration, kabel und software ausschließen.
 