CPU Auswahl bei einer Druckregelung

yngola

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich befinde mich gerade in der Planungsphase meiner Abschlussprüfung und habe einige Fragen zu meiner SPS, ich wäre über jede Hilfe dankbar.

Ich werde ein SPS-Programm schreiben in dem ein Presszyklus im Automatikbetrieb simuliert wird. Im Handbetrieb kann man über Taster jede Fahrbewegung einzeln ausführen. Meine SPS muss also unter anderem ein Proportionalventil steuern. Da ich also Analoge Ein/- und Ausgänge verwalten muss und auch teilweise kontinuierlich laufen lasse, bin ich mir unsicher bei meiner CPU. Ich habe eine Simatic S7-300 312er. Kann ich mit dieser CPU problemlos diese Steuerung realisieren ? Oder benötige ich doch eine 314er ... o.ä. ?

Danke für eure Hilfe

mfg :p
 
Wie weit ausgelastet ist denn jetzt schon die CPU ? Ein paar analoge Aus- Eingänge sollten auch für die 312 kein Problem darstellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die wichtige Frage ist auch wie schnell der Druck sich verändern kann. Mit nem kleinen Zylinder und einer großen Pumpe wird es schwer auf 1bar genau zu regeln..

Eventuell die Regelung des Ventils in einem Weckalarm OB ausführen.

Aber was denkst du, welchen Zyklusszeiten du einhalten musst?
 
Zuletzt bearbeitet:
..

Ich muss nicht genau auf 1 bar regeln, es geht darum, dass ich übern poti den druck bis ... 200 bar aufdrehen kann um zu schaun ob alles dicht ist. Danach kann ich ihn wieder auf 60 bar runterfahren und fertig. circa 60 bar betriebsdruck, ist ja auch nur eine testanlage um die dinger zu testen also wird kein wirklicher dauerbetrieb da sein. Also verändert der druck ich sag mal von 60 bar auf 200 bar und das sollte keine 10 mins dauern ne ...
sonst waers schlecht :p Analoge Aus- und eingänge hab ich ja nur jeweils 1 für das propVentil...

Mfg
 
Also wenn du etwas Ressourcenschonend (keine Schleifen usw.) programierst, wird dir bei einer 312 eher der Ladespeicher ausgehen als das deine Zyklusszeit > 100ms kommt.
 
Wenn du vom Arbeitsspeicher hinkommst und es OK ist das ca. alle 50ms das Propventil angesteuert wird, reicht auch ne 312.

Wir können deine Maschine nicht sehen und wissen nicht, wie aufwendig dein Programm ist.

An der 312 würde mich eher stören, dass ich kein DP Bus habe.. aber das ist ja ne andere Geschichte
 
Zurück