Step 7 Auromatischer Anlauf nach Urlöschen

Otto

Level-2
Beiträge
138
Reaktionspunkte
18
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich da mal ein Problem dem ich einfach nicht Herr werde.

1. HW Konfig: S7-400 mit gestecktem Flash
2. HW Konfig: Vipa Speed7 mit gesteckter mmc

Weil diese Anlagen sehr selten laufen, kommt es immer wieder vor das zu 1. die Batterien leer sind oder zu 2.
der Pufferkondensator leer ist. Deshalb sind ja auch die dementsprechenden Speichermodule gesteckt.

Bei einen Batterie Fehler wird nun das Programm aus dem Speichermedium geladen, bis hier alles OK.
Doch leider gehen die CPU' s nicht selbstständing in den Run Betrieb. Gibt es eine Möglichkeit direkt
nach dem Laden wieder in den Run Betrieb zu schalten "ohne :-( " erst wieder den Schalter an der CPU manuell zu betätiegen?

Gruß Otto
 
Soweit mir bekannt ist, ist ein CPU-Anlauf mit Remanenzverlust nur durch manuellen Neustart möglich. Die Meldung im Diagnosepuffer müsste sinngemäß das selbe aussagen.
 
Danke für die Antworten, ich werde es bei Gelegenheit nochmal ausprobieren und dann in den Diagnosepuffer schauen.
 
Zurück
Oben