6ES7231-4HF32-0XB0 zeigt bei jedem Eingang 7FFF auch ohne Verdrahtung

Step7Neuling

Level-2
Beiträge
228
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen,

ich möchte gerne auf meiner Analogkarte 6ES7231-4HF32-0XB0 die mit 4-20mA auf jedem Kanal konfiguriert ist
Messbereiche auslesen.

Aber irgendwie zeigt mir immer 7FFF an, ich habe beide Geräte entsprechend Konfiguriert. ( Sensor + Karte )
Auch wenn ich + ( - ) abklemme, zeigt er mir diesen Wert an.

Wenn ich aber z.B. die Karte auf Spannung umschalte und den Sensor auch, dann bekomme ich Werte.
Aber ich möchte es gerne mit Strom machen, da dies einfach zuverlässiger ist.

Was könnte noch die Ursache sein.

Alle Baugruppen bekommen aus der gleichen Spannungsversorgung ihre 24V.

Ich muss dazu sagen, ich habe den Test bisher auf Kanalebene gemacht. ( im Paar )
Denke es wird keinen Unterschied machen, wenn ich alle 8 (4) Kanäle wieder trenne.

Wer kennt das Probleme ?
Wenn ein Defekt vorliegen würde, dann dürfte doch Spannung auch nicht funktionieren,
oder?

Vielen Dank für eure Unterstützung.
 
Liegt denn der Ausgangsstrom des Sensors, bzw. der Eingangsstrom des Kanals zwischen 4 und 20 mA?
Würde ich mal messen.

Gruß Rainer
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1692341054701.png

Laut der Tabelle bist du im Überlauf Bereich 32767=0x7FFF. Also über 22,815mA.
Eigentlich müsstest du bei nicht angeschlossenem AI den Wert -32768=0x8000 bekommen, da <1,1845mA
 

Anhänge

  • 1692340852515.png
    1692340852515.png
    124,9 KB · Aufrufe: 1
Siehe in das Handbuch der S7-1200-Baugruppen, also "S7-1200 Systemhandbuch":
Messbereiche der analogen Eingänge für Spannung und Strom (SB und SM)
Darstellung Analogeingang für Strom (SB und SM)
1 Der Drahtbruchwert von 32767 (16#7FFF) wird unabhängig vom Zustand des Drahtbruchalarms immer zurückgegeben.
Falls Dich der Wert 32767 stört: Du könntest bei Eingangswert 32767 (16#7FFF) den Wert durch 0 ersetzen (32767 ist sowieso kein gültiger Messwert).

Harald
 