Hallo hatte bis jetzt noch keinen Antrieb von AUMA mit Profibus,
ist es bei diesem Antrieb möglich mit einem Real Wert von 0-100% zu fahren.
zB einen Regler für Durchfluss der dem Antrieb von 0-100% regelt.
 

Anhänge

  • hb_ac2_acv2_profibus_geraeteintegration_de.pdf
    1,7 MB · Aufrufe: 5
Hab mal für Dich in der BA quergelesen:
Option heisst für mich, da muss noch eine Zusatzausrüstung dran sein.
Byte 3 und 4: Sollposition /(Prozesssollwert, Option)
Byte 3 = High-Byte, Byte 4 = Low-Byte.
Über die Bytes 3 und 4 wird in Verbindung mit dem Stellungsregler die Sollposition
übertragen (Wert: 0 – 1000).
● Der Wert 1000 entspricht dem maximalen Sollwert, d.h. Endlage AUF.
● Der Wert 0 entspricht dem minimalen Sollwert, d.h. Endlage ZU.
In Verbindung mit einem Prozessregler (Option) wird über die Bytes 3 und 4 alternativ
der Prozesssollwert übertragen (Wert 0...1 000). Der Wert 1 000 entspricht dem
maximalen Prozesssollwert, der Wert 0 dem minimalen Pro
NAtürlich kannst Du im Programm mit REAL 0...100% rechnen. Musst es halt passend skaliert ung konvertiert (Datentyp) übertragen.
 