Hallo zusammen,
wir stehen vor einem Rätsel!
Schon vor Monaten wurde eine Anlage mit Profinet IO Teilnehmern aufgebaut.
Es kommt eine 319F-2PN/DP zum Einsatz.
Hin und wieder bricht einfache der Datenaustausch zwischen S7-CPU und einem Teilnehmer ab - und keiner merkt's !!!
Weder die CPU noch der Profinet IO Teilnehmern haben was zu meckern.
Erst wenn man den RJ45-Stecker aus dem Device zieht und wieder reinsteckt, gibt's einen Eintrag im CPU-Diagnosepuffer (Aufruf OB86) - vorher nicht!!
Hat jemand schonmal so einen Fall gehabt bzw davon gehört?
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass unser Profinet IO Teilnehmern nicht mit Ertec-Chip arbeitet, sondern einen NetARM mit Siemens Profinet-Stack nutzt.