TIA DPWR_DAT Probleme

belo

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

ich habe folgendes Problem: Ich versuche zum Ersten mal eine PN Kommunikation in TIA und einer S7 1500 mit einer CU310-2PN. Ich kenne das von S7 300 her eigentlich schon. Es gibt aber jetzt keine SFC14 und 15 mehr sondern die Befehle DPRD_DAT und DPWR_DAT. Ich habe sie schon soweit eingebunden und bekomme auch RET_VAL 0. Alles ist grün.

Die erste Frage ist die Belegung des LADDR. Das war immer die PEW oder PAW Adressen. Scheint jetzt nicht mehr so. Ich musste die sog. Hardwarekennung aus den PLC Variablen -> Systemkonstanten hernehmen. Die ist ja nun bei den DPRD und DPWR Befehlen die gleiche !? ist das richtig ?

Bei mir passiert folgendes: Die Daten aus der CU310 kommen schon in der SPS an. Aber die Daten aus Der SPS in die CU310 kommen nicht an.
Wie gesagt der FC, in dem die DPRD und DPWR Befehle laufen, funktioniert mit RET_VAL 0.

Aber im Starter kommt auf dem ertsen PZD STW1 nichts an.

Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.

Für Hinweise dankbar
belo
 
Hi,

ja bei S7-1500 sind die HW ID zu nutzen.
Welche Sequenz schickst du als Control Word? Bit10 ist gesetzt?

Warum verwendest Du nicht eine Achse und verschaltest sie mit dem Antrieb und machst die Bewegung über die MC_Befehle (MotionControl).

Gruß
Christoph
 