Hallo allerseits,
habe ein Problem mit einer ET200S. Ich habe Analogeingabekarten
2AI 4-20mA. Habe da verschiedene Durchflussmesser dran hängen,
die Analogausgänge 4-20mA haben. So weit so gut. Wenn ich nun
den Strom am Ausgang meines Sensors messe, kriege ich auch die
4-20mA raus. Wenn ich nun mein z.B. PEW300 anschaue, zeigt der
mir dauernd 32768 an. Wenn ich den Sensor an der Eingangskarte
abklemme zeigt immer -32768 an. Eigentlich müsste bei 4mA ca. 0
drin stehen, zeigt aber immer 32768 an.
Der Profibus läuft, habe auch Digitalausgänge dran hängen, die auch
tadellos schalten.
Hat jemand ne Idee?
CPU 315DP, IM151
Gruss