LOGO Neulingsfrage LOGO!

Dan91

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mahlzeit und danke für die Aufnahme✌🏽

Hätte da direkt auch schon ein Anliegen.
Die Lösung ist wahrscheinlich super einfach, ich steh nur gerade total aufm Schlauch.

I1 Taster NO
I2 Taster NO
I3 Taster NO
I4 Taster NO

Q1 Lampe
Q2 Lampe
Q3 Lampe

I1= Q1 an/aus
I2= Q2 an/aus
I3=Q3 an/aus

Jetzt das Problem vor dem ich stehe.

Taster I4 soll alle 3 Lampen zusammen einschalten.
Sollte aber eine oder mehrere Lampen bereits an sein, soll Taster I4 erst alle Lampen ausschalten und beim nächsten betätigen alle 3 Lampen anschalten.

Freue mich auf eure Vorschläge 😊
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
😂😂😂 😂
Der war gut 👍🏽
Ich bin schon groß und muss zum Glück keine Hausaufgaben mehr machen😊
Wird ne ganz einfache Steuerung für nen CamperVan.
LOGO! ist neu für mich und ich fuchs mich da gerade rein.

Bisher habe ich..

I1-> trg von Stromstoßrelais - >Q1
I2-> trg von Stromstoßrelais - >Q2
I3-> trg von Stromstoßrelais - >Q3

Wenn Q1 oder Q2 oder Q3 aktiv und I4 werden alle 3 Stromstoßrelais über R zurückgesetzt
 
Hier mal ein Vorschlag.

Wenn die eingeschalteten Ausgänge auch nach Neustart der Logo wieder einschalten sollen, dann bei den Stromstoßrelais die Remanenz einschalten.

1632287279329.png
 
Zurück