OP177b - Verbindungsproblem via Profibus

ElektroElch

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo. :smile:
Ich habe hier eine S7 313C 2DP V.2.6.11, an das ein OP177b PN/DP angeschlossen werden soll. Die Verbindung zwischen Panel und CPU soll über eine Profibusleitung realisiert werden und zum Projektieren der Visu wird WinCC Flexible 2008 SP2 genommen.

Das "PG" ist ein einfacher Windows PC mit S7 V5.4 SP5 jedoch ohne Schnittstellenkarten.
Für die Verbindung zur CPU / Panel habe ich zur Verfügung:
-PC USB Adapter (6ES7 972 0CB20 0XA0)
-PC RS232 Adapter (6ES7 972 0CA23 0XA0)
-Nullmodemkabel
-RS232 -> RS485 Adapter von W&T

Nach längerem Suchen habe ich gelesen, dass der PC USB Adapter wohl generell nicht unterstützt wird. Zudem soll es wohl auch Probleme bei dem ersten Übertragen auf ein Panel geben, so dass man das ganze direkt und nicht über die CPU/Profibus aufspielen muss.


Nunja, nun zu meinen bisher gescheiterten Versuchen, mein Projekt auf das Panel zu übertragen:


Das WinCC flex Projekt ist in das S7 Programm eingebunden. Am Anfang hatte ich das Ganze mit dem USB-Adapter versucht, bis ich gelesen habe, dass das Ganze wohl nicht funktionieren kann.^^


Meine Vorgehensweise mit dem RS232 Adapter:


In der HW-Konfig der S7 Station habe ich die Profibus DP Verbindung eingerichtet und die Adresse 1 gegeben.


Bild 2



Bild 9


In der HW-Konfig des Panels habe ich als Stationsadresse die 2 angegeben.

Bild 5



Im NetPro sieht das Ganze dann so aus:

Bild 4


Jetzt habe ich in dem WinCC Flex Projekt die Verbindung eingerichtet:

Bild 8


Dann die PG/PC-Schnittstelle auf PC Adapter (MPI) eingestellt, die Adresse 0 gegeben PG/PC als einzigen Master eingestellt und als Anschluss COM1 gewählt.

Bild 1


Bild 3



Beim Touchpanel habe ich Channel 1 deaktiviert und Channel 2 mit Remote aktiviert.
("S7 Transfer Settings" und "Transfer" scheinen identisch zu sein) Dort dann Profibus ausgewählt, die Adresse 1 der CPU angegeben und als "Only Master" angekreuzt. Danach habe ich das ganze Panel über "Reboot" neu gestartet.


Dann habe ich das S7 Programm auf die CPU im RUN übertragen und wollte danach das WinCC flex Projekt übertragen.


Als Modus habe ich MPI/DP angegeben und als Stationsadresse die 2 vom Panel.


Bild 7



Bild 6


Jetzt meldet sich WinCC Flex , dass das Betriebssystem nicht aktuell sei, also das Updaten erlaubt allerdings bekommt er jetzt keine Verbindung zum Panel.. als Meldung wird (wenn ich es richtig im Kopf habe) ausgegeben, dass die Verbindung gestört sei und ich die Kabel ect. Kontrollieren soll.


Danach habe ich es mal ohne die CPU versucht, also den Adapter direkt an die Profibus Buchse des Panels angeschlossen und am Panel den Modus auf MPI umgestellt. Selbes Ergebnis wie oben.


Zum Schluss wollte ich es mit einem Nullmodemkabel versuchen, habe in WinCC flex allerdings keine Einstellung zur seriellen Übertragung gefunden, über die das dann ja laufen müsste.
(Also das eine Ende an die COM Buchse vom PC und das Andere ans Panel.)
Dafür habe ich den Channel 2 am Panel wieder deaktiviert und Channel 1 aktiviert.


Ich hoffe, dass mir jemand zeigen kann, wo mein Fehler liegt denn langsam gehen mir die Ideen aus, was ich noch versuchen könnte. :|

Schöne Grüße
Der ElektroElch
 
Zurück
Oben