Laut Hilfe und Bezeichnung in GDC ist der c0088 der Motor- Bemessungsstrom !
Ich schrieb ja, das die Parameter < c0100 eigentlich recht vernünftig aussehen, war mir nur nicht im Klaren ob die c20xx- Parameter auch eine Rolle spielen. Denn bei diesen wäre der Mot.- Nennstrom (13 A ) ja schon fast 200% + Imax (150%) => da wäre ich bei 19,5 A. Für einen 6,6 A Mot. ist das ganz schön viel zu viel
Diese Anmerkung bezog sich nicht auf C0088, sondern vielmehr auf den Parameter IMax also vor allem C0022!
Der Parameter 2088 wurde dafür nur hergenommen, da es sich hier vermutlich um die Werkseinstellung handelt, die relativ nahe am Nennausgangstrom sein dürfte.
Im Klartext heißt das:
Der Strom mit dem der Motor maximal bestromt wird ist 150% vom Inenn des Umrichters.
Also nehmen wir mal an, dein Umrichter hätte ca. 14A Nennausgangstrom,
dann wird der Motor maximal mit:
( 14A * 150% ) / 100% Bestromt, also mit ca. 21A ,
der Motorbemessungsstrom spielt in dem Spielchen also absolut keine Rolle.
Beim Parameter C0088 handelt es sich hier eher um einen Grundparameter der für die Vectorregelung benötigt wird.
Poste mal bei Gelegenheit noch den Wert von C0120, das wäre der Einstellwert des I²t Motorschutzes,
ich befürchte fast, das dieser auf 0 Steht.
In einem Punkt muss ich dir allerdings recht geben, die von Lenze zu diesem Gerät
im Internet erhältliche Doku ist, höflich ausgedrückt, unter aller Sau.
Mfg
Manuel