TIA PLCSIM V18 startet nicht

SPS Jogi

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe die PLCSIM V18 auf ein win 10 PC mit admin rechten installiert, ohne Fehler.
Beim Starten kommt die Meldung "PLC konnte nicht gestartet werden"
wer kennt das Problen was muss ich tun damit es funktioniert.
PLCSIM v 17 funktioniert ohne Probleme.

hier der Zustand:
1675852187924.png
Danke für Eure Hilfe
 
Sieht ja aus als wäre die SPS schon da aber du hast nichts eingespielt, dann lässt sie sich auch nicht starten. Du musst erst mal Hardware und Software laden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe dien Simulator über den projektbaum rechts klick dann die Simulation gestartet. Bis V17 ging dies auch immer.
Jetzt startet der Simulator aber ich kann keine Verbindung aufbauen´. Es erscheint die Meldung kein Teilnehmer gefunden, die rote LED im Simulator Blinkt und das wars.
 
Ich starte in TIA immer indem ich dort auf simulation klicke dann öffnet sich plc Sim. Schon in V18 gemacht.
 
Viele Dank für die Info, nur leider hat alles nicht geholfen.
Habe bei Siemens angefragt und siehe da, es folgt ein Update, dann oll es gehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei mir auch, "PLCSIM V18 hat erkannt, dass eine ältere Version von PLCSIM auf Ihrem System installiert ist..."
bei mir scheints ein Problem mit DotNet6 zu sein...
Code:
2023.03.09 10:08:41 - Year.Month.Day - Log start

BUNDLE: S7-PLCSIM V18 SP1
SEBU Version: VPLCSIM_V18.00:18.00.01.00_02.24.00.01

OS: Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC - , 64-bit, build 17763
COMMANDLINE: C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Automation\Siemens Installer Assistant\410\SIA2.exe /starter /bundlepath=D:\InstData
INSTALLDIR: C:\Program Files\Siemens\Automation
SETUPLANGUAGE: 1031
PRODUCTLANGUAGES: 1033

CHANGES: (+)DotNet_Updater;(+)DotNet6Bundle;(+)DotNetRuntime6x86;(o)PLCSIMADV_Driver64;(o)PLCSIMADV_SimRT;(o)S7-PLCSIMADV;(o)PLCSIM_V18

There are NO severe messages before the installation


10:08:41 | BEGIN. Execution started.
10:08:42 | OK                        RunningProcesses           ()                          Complete
10:08:42 | OK                        InventoryBefore            (A)                         Complete
10:08:42 | OK                        Citamis                    (Before)                    Complete
10:08:43 | OK                        SecurityControlFeature     (ReturnFeatures)            Complete
10:08:43 | OK                        ClassicCompPrepare         ()                          Complete
10:08:44 | OK                        ProductRegistration        (Before)                    Complete
10:08:44 | OK                        ClassicCompAfterUninstall  ()                          Complete
10:08:45 | OK                        SetupUnit                  (DotNet_Updater)            Complete  Foreign   AddLocal 
10:08:50 |ERROR    AdsWorkerForeignExe::GetInstallResult():  - 1638: assuming unknown error, because return value is not in OK-list which is only defined. Please check the corresponding log file for more detailed information
10:08:50 | FAIL!                     SetupUnit                  (DotNet6Bundle)             Failed    Foreign   AddLocal 
10:08:53 | OK                        SetupUnit                  (DotNetRuntime6x86)         Complete  Foreign   AddLocal 
10:09:01 | OKRebootAfterAll          SetupUnit                  (PLCSIMADV_Driver64)        Complete  ClassicComponentReinstall
10:09:08 | OK                        SetupUnit                  (PLCSIMADV_SimRT)           Complete  ClassicComponentReinstall
10:09:14 | OK                        SetupUnit                  (S7-PLCSIMADV)              Complete  PlusMain  Reinstall
10:09:54 | OKRebootAfterAll          SetupUnit                  (PLCSIM_V18)                Complete  PlusMain  Reinstall
10:09:54 | OK                        ClassicCompAfterInstall    ()                          Complete
10:09:54 | OK                        ClassicCompRollback        ()                          Complete
10:09:55 | OK                        HspInstall                 ()                          Complete
10:09:55 | OK                        MspInstall                 ()                          Complete
10:09:57 | OK                        StartApplAfter             (PLCSIMADV::C:\WINDOWS\SYSWOW64\S7EPATSX.EXE-silent-force)Complete
10:09:58 | OK                        ProductRegistration        (After)                     Complete
10:10:00 | OK                        SetupIsComplete            ()                          Complete
10:10:01 | OK                        InventoryAfter             (Z)                         Complete
10:10:02 | OK                        LicenseTransfer            (False)                     Complete
10:10:02 | OK                        Citamis                    (After)                     Complete
10:10:02 | OK                        SetupSummary               ()                          Complete
10:11:40 | OK                        SetupReport                ()                          Complete
10:11:40 | END. Execution completed.

Intermediate ExitCode after execution queue : 1603 - Exit code means: Installation failed (InstallFailure)
Errors: 1
Warnings: 0

Exit installation with global errorcode : 1603 - Exit code means: Installation failed (InstallFailure)
 
Bei mir auch, "PLCSIM V18 hat erkannt, dass eine ältere Version von PLCSIM auf Ihrem System installiert ist..."
Ich hatte das gleiche Problem. Von Siemens bekam ich dazu folgende Antwort.
Versionen kleiner V15 sind unverträglich mit PLCSIM Advanced, das automatisch mit PLCSIM V18 SP1 mit installiert wird.
Nach der Deinstallation von PLCSIM V14 (SP1), V13 (SPx) und V12 (SPx), kann PLCSIM V18 SP1 wie gewohnt installiert werden.
Die Entwicklung arbeitet hier an einer Lösung.
Ich habe daraufhin PLCSIM V14 deinstalliert. Danach konnte ich dann PLCSIM V18 SP1 installieren
 
Bei mir wirft V18 SP1 Upd1 auch einen Fehler. Hab wieder PLCSIM V18 installiert. TIA wird irgendwie nur langsamer und anfälliger. V18 stürzt bei mir auch oft ab.
 