TIA PlcSim zwischen Tia und Step7 Classic

Spencer

Level-2
Beiträge
70
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

Ich projektiere gerade in TIA ein TP700 und die Steuerung an der das Panel hängt, ist eine CPU 315-2 DP. Eine Proxy-PLC konnte ich ohne Probleme anlegen, um die benötigten DB's, bzw. Variablen zu nutzen. Jetzt würde ich das Ganze gerne einmal simulieren, nur weiß ich leider nicht wie. Das Panel kann ich über Tia simulieren, aber wie bekomme ich dann die "alte" CPU aus Step 7 Classic dazu geschaltet, bzw miteinander verbunden? Muss ich dazu das alte PlcSim starten und das irgendwie verbinden? Danke im voraus :).

Grüße
 
Ja, Classic Plcsim für die S7-300/400er starten und Programm laden. Wichtig ist dann in Plcsim die Schnittstelle einzustellen die dein TP700 später für die Kommunikation verwendet. Bei einer 300er ohne Ethernet dann MPI oder Profibus. Als PG/PC Schnittstelle dann ebenfalls die passende Plcsim Variante auswählen.
 