Hallo, ich setze folgendes 24V DC Schütz 3RT2016-1BB41 ein.
Meine Frage ist, ob dieses Schütz noch ein Zubehör zur Absicherung benötigt?
Benötigt dieses Schütz einen Überspannungsbegrenzer (RC- Glied oder Varistor) oder ähnliches zur Absicherung wie es auch bei 230V Schützen gemacht wird?
Geschaltet wird hierrüber ein 400V Motor.
In der Mall wird mir im Zubehör des 24V DC Schützes hierfür leider nichts angezeigt?

Nach welchen Faktoren muss ich den Überspannungsschutz für das 24V DC Schütz ausgelegt werden?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
An S7-Ausgangsbaugruppen setzte ich bei diesen Schützen keine Schutzglieder ein.
Bei manchen Umrichtern braucht man Schutzglieder
Einfach mal in den Handbüchern der Baugruppen nachlesen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die th. Belastung für die Schutzbeschaltung in der Endstufe?
Hättest du jetzt geschrieben 60/min hätte ich da zugestimmt.
Aber 60 Schaltvorgänge pro Stunde sind absolut kein Problem bei 3RT2016-Schützen.
Selbst bei kompakten DOs wie ET200SP gibt's da kein Thema.

Bei großen Schützen (S1, S2 ...) oder natürlich Hydraulikventilen sieht es anders.
Ab sowas hängt dann auch nicht an nem normalen 0,5A Ausgang.
 