-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich soll eine Anlage, die mit S5 läuft auf S7 umbauen. Da die Anlage nicht stillgelegt werden kann hab ich mir das folgendermasen vorgestellt. Ich möchte die S5 Peripherie erstmal beibehalten um bei Problemen gleich wieder zurück stöpseln zu können. Die Lösung mit den Peripherieadapter, die es von Siemens gibt um S5 Stecker auf eine S7-300 zu stecken gefällt mir nicht.
Ich hätte es gern so, dass ich über Profibus die S5 E/As ansprechen kann, jedoch nicht über Send/Recieve sondern direkt, also so, dass sich die S5 Komponenten wie normale S7 Ein/Ausgänge verhalten sollen.
Die S5 ist eine S5-135U CPU: 928B und eine CP5430 ist gesteckt.
Ich würde also gern die S7 anscchließen und die S5-CPU ausstecken und bei Problemen einfach wieder zurück bauen. Ist das mit der vorhandenen CP5430 möglich, wenn ja wie? Oder was bräuchte ich sonst dafür?
Gruß
the_elk
ich soll eine Anlage, die mit S5 läuft auf S7 umbauen. Da die Anlage nicht stillgelegt werden kann hab ich mir das folgendermasen vorgestellt. Ich möchte die S5 Peripherie erstmal beibehalten um bei Problemen gleich wieder zurück stöpseln zu können. Die Lösung mit den Peripherieadapter, die es von Siemens gibt um S5 Stecker auf eine S7-300 zu stecken gefällt mir nicht.
Ich hätte es gern so, dass ich über Profibus die S5 E/As ansprechen kann, jedoch nicht über Send/Recieve sondern direkt, also so, dass sich die S5 Komponenten wie normale S7 Ein/Ausgänge verhalten sollen.
Die S5 ist eine S5-135U CPU: 928B und eine CP5430 ist gesteckt.
Ich würde also gern die S7 anscchließen und die S5-CPU ausstecken und bei Problemen einfach wieder zurück bauen. Ist das mit der vorhandenen CP5430 möglich, wenn ja wie? Oder was bräuchte ich sonst dafür?
Gruß
the_elk