Hallo,

bei einer vorhandenen Anlage möchten wir die S5 gegen eine S7-400 mit Profibus-DP austauschen. An der S5 sind 6RA24 mit Sinec L2-DP Bus angeschlossen.
Nun zu meiner Frage, können die 6RA24 auch am Profibus-DP der S7-400 angeschlossen und gesteuert werden?

Danke.
 
Welche Kommunikationsmodule sind denn in den 6RA24 verbaut? "CS51"? So wie es aussieht, werden für die S7 "CB24" benötigt (incl. GSD-Datei und Handbuch). Frage mich nicht, wo der Unterschied zwischen Sinec-L2 und Profibus-DP liegt. Man findet leider zu viele verschiedene Aussagen. Vielleicht weiß es jemand genauer?

Hier war das Modul "CB24", "6RX1240-0AK01" früher mal käuflich zu erwerben. Heute bekommt man es eventuell noch gebraucht zu kaufen. Man muss jedoch bedenken, dass sowohl der Patient als auch das Implantat bereits sehr hochaltrig sind. Das ist dein Risiko.

Mit der Migration von S5 auf S7 siehst du aber keine Probleme? Warum S7-400? Was ist mit der S5 und was ist es überhaupt für eine? Wäre es eventuell eine Alternative, diese ggf. wieder durch eine S5 zu ersetzen, und die beiden betagten 6RA24 unberührt zu lassen?


Glückwunsch übrigens zum ersten Beitrag seit deiner Registrierung!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welche Kommunikationsmodule sind denn in den 6RA24 verbaut? "CS51"? So wie es aussieht, werden für die S7 "CB24" benötigt (incl. GSD-Datei und Handbuch). Frage mich nicht, wo der Unterschied zwischen Sinec-L2 und Profibus-DP liegt. Man findet leider zu viele verschiedene Aussagen. Vielleicht weiß es jemand genauer?

Nach dem was ich kürzlich darüber gelesen habe, ist "Sinec L2" die Bezeichnung des Protokolls bevor es als "Profibus DP" standardisiert wurde. Im Prinzip ist es das Gleiche, aber einige Bezeichnungen wie bei den Busparametern sind verschieden. Im Detail gibt es sicher einige Dinge die bei Sinec L2 noch nicht unterstützt wurden, z.B. hohe Baudraten, I&M Datensätze und solche Dinge. Aber wenn du den Profibus Partner frei einstellen kannst und nicht vorhast den Sinec L2 in ein bestehendes Profibus DP Netz zu integrieren, dann sollte es meiner Meinung nach immer möglich sein, ggf. ist ein passender CP notwendig.
 
Hallo,

es sind "CB24" Module verbaut.

Hintergrund des Umbau auf S7 ist, die Verfügbarkeit der Maschine weiter zu gewährleisten. Irgendwann werden auch die 6RA24 getauscht. Wir haben aber immer nur einen begrenzten Zeitraum zum Umbauen. Deshalb war die Idee im ersten Schritt die S5 gegen eine S7 zu tauschen und die externen ET's gegen ET200SP. Als S5 ist eine 928-B eingebaut. Gelesen hatte ich auch, das die CB24 der Vorgänger vom Profibus-DB gewesen ist.
 
Noch einmal vielen Dank für eure Hilfe. Wir haben heute einen Versuch aufgebaut und die Kommunikation mit einer S7 zu den 6RA24 getestet. Der Versuch war erfolgreich, so dass unserem Umbau nicht mehr viel im Weg steht. Leider haben wir dabei festgestellt, dass wir nicht mehr über den DriveMonitor Online auf die Parameter der 6RA24 zugreifen können. Dazu habe ich ein neues Thema eröffnet. Vielleicht hat einer von euch ja eine Idee wo mein Fehler liegen könnte.
 