Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 13 of 13

Thread: Sinamics 2 separate Projekte auf einer Speicherkarte

  1. #11
    Join Date
    20.05.2007
    Posts
    59
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Es ist ja sehr lieb dass ihr euch für mich Gedanken um Zulässigkeit, etc. macht, auch wenn das hier gar nicht die Frage war sondern ich rein nach der Funktion gefragt habe.
    Aber trotzdem kurz zur Erklärung. Es handelt sich bei der Anlage um eine Kesseleinfahrvorichtung. 2 Personen fahren mit einem Korb in einen Kessel in einem Stahlwerk.
    Die gewünschte Funktion hat nur den Sinn im Falle einer Geberstörung die Männer schnellstmöglich nach oben zu bekommen.
    Last edited by Tommy1981; 05.05.2021 at 12:37.

  2. #12
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    6,133
    Danke
    502
    Erhielt 1,139 Danke für 892 Beiträge

    Default

    Muss trotzdem kommentieren.
    Für mich lautet es als ob die SBT einmal durchgeführt werden muss bevor dass die Männer in den Korb einsteigt.
    Und den SBT muss so konfiguriert werden so dass eine erneute Test ist nicht benötigt innerhalb von eine gewisse Zeitspanne.
    Danach kann den Fahrvorrichtung fahren selbst wenn die Geber defekt ist.
    Jesper M. Pedersen

  3. #13
    Join Date
    05.04.2012
    Posts
    1,434
    Danke
    164
    Erhielt 365 Danke für 306 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Funktion mehrere Projekte auf einem SINAMICS zu haben wird schon genutzt. Beispiel sind auch redundante Systeme, wo man ein zusätzliches MoMo nur zur Reserve hat, bei Ausfall eines Motormoduls aber die Funktion des ausgefallenen MoMo´s über nehmen kann (incl. Geberzuordung, Parameter (Antriebsdaten), ...). Über Ausgangsschütze können die einzelnen Motoren umgeschaltet werden, aber z.B. alle Geber werden auf einen gemeinsamen / unabhängigen DriveCliQ- Hub zusammengeführt (damit ginge auch Hot-Plugging etc.).
    Last edited by zako; 05.05.2021 at 18:56.

Similar Threads

  1. Auf TIA Portal-Projekte V11 bis V14 und auf optimierte Bausteine einfach zugreifen
    By Rainer Hönle in forum Werbung und Produktneuheiten
    Replies: 0
    Last Post: 14.08.2017, 15:58
  2. WinCC Flex Separate X-Achse in Kurvenanzeige
    By neibeck in forum HMI
    Replies: 1
    Last Post: 16.02.2017, 11:08
  3. Array auf SD-Speicherkarte
    By Termi in forum WAGO
    Replies: 1
    Last Post: 11.03.2015, 06:55
  4. Replies: 19
    Last Post: 02.09.2011, 13:06
  5. Probleme mit einer 128er Speicherkarte
    By Gerki in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 13.05.2008, 19:45

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •