MM420 Sollwertvorgabe

disdata

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe mehrere Motoren mit dem MM420 im Einsatz. Alles läuft bestens nur wenn ich die Drehzahl auf dem Display erhöhe (über 5000 U/min.) läuft der Motor nicht mehr an. Bei Drehzahlen unter 5000 U/min. läuft der Motor in der vorgegebenen Drehzahl ohne Probleme. Eingabe über Display - S7 Steuerung. Würde mich über eine Lösung freuen (wäre kein Problem wenn der Motor mit Eingabe über 5000 U/min. weiterhin mit max 5000 U/min. laufen würde, hauptsache er bleibt nicht stehen!)

Gruss :p
 
Da wird möglicherweise die Hochlauframpe zu kurz sein.
Ich gehe davon aus, dass der Motor während dem Betrieb auf die 5000 U/min. eingestellt werden kann, nur starten tut er nicht mehr?
Es gäbe einen Parameter (P1082) wo die maximale Frequenz eingestellt wird, auch wenn der Sollwert höher sein sollte.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe die Rampenhochlaufzeit erhöht und auch die max. Frequenz mit anderen Werten getestet, aber die Motoren starten über einer bestimmten Drehzahleingabe weiterhin nicht mehr. Vielleicht muss was an der S7 geändert werden (< = > :confused: )
Gruss :p
 
Hallo,
woher kommt jetzt der Sollwert ? Aus der SPS ? Wie ist die angebunden ?
In jedem Fall bezieht sich dein übergebener Sollwert (ob nun 0..10V oder Buskopplung) immer auf die im Regler eingestellte max. Bezugs-Frequenz (P2000 und P1082).

Gruß
Larry
 
Schau Dir mal an, ob die angebundene Variable im HMI noch skaliert ist. Vielleicht wird die Variable dann "zu groß". Außerdem solltest Du auf der SPS-Seite schauen, ob der Wert noch weiterverarbeitet wird, bevor die Ausgabe an den FU erfolgt.
 
Zurück
Oben