Sorry, ich verstehe das jetz nich ganz. Drehstrommotore die mit einem FU betrieben werden sind Standardanwendungen und das seit mindestens 15 Jahren schon, ich versteh nich was das mit "Experimenten" zu tun haben soll? In meiner Firma betreuen wir seit 16Jahren Pumpenregelungen mit bis zu 400KW Motoren und das Funktioniert (24h/365Tage), fast jeder Aufzug hat heutzutage einen FU.
Die Argumente nichtlineare Last, falsche Strombegrenzung, Schweranlauf, Über-/Unterdimensionierung und häufiger Anlauf kann man hier nicht gelten lassen denn Sachen wie Schweranlauf, Strombegrenzung kann man weitestgehend durch richtige Parametrierung kompensieren (z.B. bei Danfoss optimal). Die Dimernsionierung muss immer stimmen egal ob mit oder ohne FU und nichlineare Last ist im Normalfall kein Problem (z.B. bei Pumpen)
Gruss