trobo
Level-2
- Beiträge
- 420
- Reaktionspunkte
- 153
-> Hier kostenlos registrieren
Fand die Kurzübersicht immer hilfreich von Siemens, da man doch schnell durcheinander kommt mit dem ganzen R/S/1/2
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Bei nen Projekt, wo alleine die SPS 30000€ kostet, kann man sich schonmal mit der ganzen Redundanzgeschichte näher beschäftigen Selbsterklärend aus dem Ärmel geschüttelt ist da garnichts sinnvolles... In den Handbüchern werden auch alle möglichen exotischen Konfigurationsmöglichkeiten beschrieben, anstatt die 3 wichtigsten hervorzuhebenda man doch schnell durcheinander kommt mit dem ganzen R/S/1/2
Hab im Handbuch dazu was gefunden, wird aber mit diesen XF204-2BA gemacht:Grundsätzlich ist Dein XC208 aber ein "Single-Point of Failure", d.h. wenn dieses eine Teil ausfällt, steht die Anlage... Evtl. kannst Du diesen MRP-S2-Ring mit den Aumas und Danfoss über 2 XC208 führen, aber keine Ahnung ob das geht.
DankeHi,
mal wieder ne kurze Zwischenmeldung.
Der XF204 bringt Dir in Deinem Aufbau garnichts, da kannst den Danfoss gleich an den X208 hängen... (hab ich aber in Beitrag #3 und #5 schon geschrieben!)Also der Danfoss wurde leider nicht mit der neuen Option bestellt, somit ist dann nun wieder der XF204 im Spiel. Klingt ja eigentlich nicht schlecht. Dennoch ist mir immer noch nicht klar, wie das in der HW-Konfig konfiguriert werden soll. Baut man den XF204 ein, so erhält man nicht, wie beim Profibus-Derivat einen neuen Strang an den man dann den einbeinigen Danfoss hängen könnte.
Nein, wenn der FU nur einer CPU zugeordnet ist, dann fällt der FU aus, wenn diese CPU defekt ist. Solange beide CPUn in RUN sind, sollte der FU laufen, egal welche CPU Master/Slave ist. (aber vorher im Büro mal testen!)Bleibt die Frage, ob der Danfoss in der HW-Konfig weiterhin nur an ein Bein einer CPU gehängt wird und dann trotzdem durch beide CPUen erreicht werden kann?!
bei den 1500H gibts die Variante "geschaltetes S1-Device" oder so ähnlich, da wird dann zwischen den CPUs umgeschaltet, aber nicht stoßfrei. die 400H kann das aber m.M. nicht. Seite 292:Die Anforderung an den FU ist nicht so hoch, er soll halt nur möglichst über PN angebunden werden.
Wenn ich das so richtig sehe, kommen ja die 2 vorderen RJ45 des XF204 an den redundanten Bus, dann ein hinterer RJ45 an den FU.
naja, wenn die DO/AO-Karte ausfällt, ist der halt tot...Naja, wenn alles nicht klappt, kommt der FU halt über Strippen dran . Ist wahrscheinlich die "redundanteste" Lösung im Moment.
Ja da geht, haben wir gerade letzte Woche gemacht. Und Siemens hat das dann mit S7 410-5H getestet..Aber ich würd probieren, ob der Danfoss nicht mit ner nachgerüsteten S2-PNIO-Karte + evtl. Firmwareupdate S2 fähig wird!
Läuft das stabil? Oder machts irgendwelchen Ärger? Also nicht das Tauschen der Karte, sondern allgemein?Ja da geht, haben wir gerade letzte Woche gemacht. Und Siemens hat das dann mit S7 410-5H getestet..
Optionskarte läßt sich einfach tauschen,
Spannungsfrei bitte.dann kann man die Karte einfach abziehen.
Da gäbs noch mehr... Wenn der Danfoss mit in diesen größeren Auma-Ring mit eingeschliffen würde, bräuchte man auch noch die externe 24V Versorgungskarte für den Danfoss. Sonst ist jedes Mal, wenn man den Hauptschalter oder Sicherung vom Danfoss rausnimmt, der Ring unterbrochen...Spannungsfrei bitte.
Da die Fähigkeiten neu sind, ist das eine Firmware- und ggf. eine Hardwarerevisionsfrage. Beu neuen Umrichtern mit eingebauter MCA120 älterer Revision würd ich Danfoss über die Gewährleistungsschiene ansprechen.
Dazu mal die Seriennummer der Option angeben. Die kann via MCT10 angezeigt werden (steht auch drauf).
hmm, bei Profibus brauchst es ja nicht unbedingt, da die Profibusadern ja durchgebrückt sind. Da gehts eher um den letzten PB-Teilnehmer für den aktiven Busabschluss sowie um die Uhr im Danfoss am Leben zu erhalten, um im Fehlerspeicher auch Datum/Uhrzeit zu sehn...Das setze ich bei Feldbusoptionen voraus. Wer das vergisst, merkt es schnell und kauft teuer nach.
Nur ne Halterung und ein Flachbandkabel, um die A-Option auf den C Platz zu setzen. Kein Hexenwerk - man muss nur dran denken.Da gibts dann wieder extra Karten,
ich komm halt meistens erst auf die Baustelle, wenn schon jemand mit dem Metallstecker die Rj45-Buchse von der Platine gerissen hat...Nur ne Halterung und ein Flachbandkabel, um die A-Option auf den C Platz zu setzen. Kein Hexenwerk - man muss nur dran denken.
Machst Du das öfter, hast Du den Montagesatz eh auf Vorrat.
Seltsam, soll bei unserem FU nicht gehen, so die Aussage... Alles blöd, wenn man noch nicht selbst auf der Baustelle ist und selbst sieht, was da geht und was nicht geht..Ja da geht, haben wir gerade letzte Woche gemacht. Und Siemens hat das dann mit S7 410-5H getestet..
Optionskarte läßt sich einfach tauschen, Abdeckung abnehmen, dann kann man die Karte einfach abziehen.
Gruß
Was?soll bei unserem FU nicht gehen,
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen